Здравствуйте. Возникла проблема. Есть АСПТ и подключенные к ней 2 кпб разных версий (и разной элементной базой). На каждой кпбшки висит по 5 АУП "Тунгус". Уже второй раз при выключении питания(кпб запитаны от отдельного БП на котором "сдох" как оказалось АКБ) а затем подачии питания 3 из 5 АУП сработали на кпб V 2.01 (в обоих случаях одни и теже). Сейчас стоит вопрос что надо менять (сработавшие АУП без вопросов). КПБ сейчас тестирую плавкими предохранителями, пытаюсь создать ситуацию при которых сработали АУП, всё нормально, 5 лет 3 месяца назад Тузиков Максим Викторович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-КПБ 2.01 глючные, описанный Вами дефект проявляется. Если подключить сирену к выходу, в момент подачи питания, она "крякает". Запустили таким образом 2 МПП Тунгус-10, во время ТО протягивали контакты, на РИП оказалась клемма с сорванной резьбой.Вытащили провод из клеммы, вставили в соседную клемму (на РИП клемм несколько) в это время запустились 2 МПП. Была переписка с производителем, отправка приборов, журналов событий и т.д. Ответ производителя ошибки монтажа, хотя налицо дефект прибора. Версию 2.01 сразу заменили на 2.02. Вот Болид пишет о особенностях С2000-КПБ 2.01 https://bolid.ru/about/news/2012/10/08/news_776.html 5 лет 3 месяца назад Боровков Владимир Борисович 21Огромное спасибо за развернутый и подробный ответ и за ссылку. По экспериментирую с сиреной.
– Тузиков Максим Викторович 5 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3042 раза
5 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
АСПТ v.3.02
С2000-КПБ v.2.01 (на этом срабатывают АУП)
С2000-КПБ изм.9 (05.08) (выходы на этом похоже релейные в отличие от предыдущего)
– Тузиков Максим Викторович 5 лет 3 месяца назад
#ссылка