партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажВыход "сухие" контакты и выход открытый коллектор

Инсталляция, монтаж » Выход "сухие" контакты и выход открытый коллектор

Добрый день. 
что это такое выход "сухие" контакты (передача извещения на ПЦН размыканием контактов реле тип "сухие" контакты)  и выход ОК ( открытый коллектор). 
В приемно контрольных приборах встречаются эти выходы. Как их использовать ? Чем отличаются?
Как по мне на выходе либо есть потенциал либо его нет. А прошивка по заданной логике вкл или откл выход (или переключает). Спасибо!

4 года 7 месяцев назад

avatar
"сухие контакты" - это как обычный тумблер или выключатель. что на них подведешь то и скоммутируют. Открытый коллектор подает напряжение питания, к нему можно подключать катушки реле, световые и звуковые оповещатели.

Докукин Игорь 4 года 7 месяцев назад

Запоминайте. В РФ нет законного определения "сухой контакт", но фактически под этим понимается контакт, не связанный гальванически с управлением. Контакты реле отлично подходят под такое определение, и именно в таком смысле это и надо понимать. 
Открытый коллектор - это коллектор, оторванный от схемы. Когда вы к открытому коллектору подключите ваш вход, ваш вход станет частью схемы этого транзистора, и транзистор будет управлять потенциалом на вашем входе. 
 

Иванов Андрей Львович 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Открытый коллектор подаёт напряжение питания. А это сколько напряжение питания ? То есть сколько прибор принимает на входе то будет и на выходе? 

4 года 7 месяцев назад

avatar
да, 12 или 24 вольта. это банальный эмиттерный повторитель, усилитель тока.

Докукин Игорь 4 года 7 месяцев назад

Открытый коллектор подаёт напряжение питания. А это сколько напряжение питания ? 

Сколько в блоке питания, столько и подаёт. 
 То есть сколько прибор принимает на входе то будет и на выходе?

Минус КПД, но в случае с ОК этим можно пренебречь. 
да, 12 или 24 вольта. это банальный эмиттерный повторитель, усилитель тока.

Это ошибка, эмиттерный повторитель и открытый коллектор - разные схемы с разным поведением и разным назначением. 

Иванов Андрей Львович 4 года 7 месяцев назад

мы можем мощно затереть про донорно-акцепторные примеси и влияние размера "дырки" на возбудимость электрона, но это будет уже совсем другая история
"Это ошибка, эмиттерный повторитель и открытый коллектор - разные схемы с разным поведением и разным назначением."
тут каюсь - был не прав. смешались в голове люди и лошадки. но сути это не меняет

Докукин Игорь 4 года 7 месяцев назад

Да уж, хоть вопросы про то, почему электроны со скоростью света из изгибов кабеля не вылетают, ведь машина то точно в кювет улетит.

Леготин В В 4 года 7 месяцев назад

а для чего по вашему указывают минимальный радиус изгиба кабеля? вооот!

Докукин Игорь 4 года 7 месяцев назад

В кабелях скорость электромагнитной волны ниже скорости света, от 0,4 в чём-то типа ТРП до 0,9 в коаксиале. Видимо поэтому коаксиал сложно сгибается.

Андрей, Ростов на Дону 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ок, спасибо. Но тогда зачем и с какой целью производитель приборов на одной и той же плате контроллера делает как один тип выхода так и второй ? И для оповещения лампа сирена что использовать или без разницы ? в каких случаях надо использовать одно и не использовать в других случаях , так же и со втором типом когда можно а когда нельзя. 
с логической точки зрения эти два типа выходов не одно и тоже ? там замыкается реле от катушки , а там приходит потенциал на базу и открывается транзистор . еще раз спапсибо! 

4 года 7 месяцев назад

avatar
два типа выходов - это чисто для удобства. к ОК удобно подключать нагрузку( не надо мутить перемычки) и контролировать состояние на обрыв и КЗ. а сухими контактами соответсвенно удобно подключать входы управления других приборов (блоки речевого оповещения, ПЦН, всякие СтрелецМониторинг) плюс через реле можно коммутировать бОльшее напряжение, если вдруг это надо. с логической точки зрения они одинаковы - включить\выключить

Докукин Игорь 4 года 7 месяцев назад

Но тогда зачем и с какой целью производитель приборов на одной и той же плате контроллера делает как один тип выхода так и второй ?

в первую очередь для соблюдения пожарных норм, когда выходы лампа-сирена должны контролироваться - это ОК, остальные выходы для передачи каких-то информационных сигналов можно и "сухим контактом", но если это будет отключение, например, вент.оборудования, то и там надо бы контролировать, значит эти выходы не пойдут и надо добавлять оборудование с контролем. Для удобства это уже во вторую очередь, здесь либо мелкие объекты (хватает всех реле на одном приборе), либо охранка (пожарные нормы не действуют, делай как удобнее).

Волков Андрей 4 года 7 месяцев назад

Схемотехника ОК проще, элементы меньше и дешевле, токи зачастую мизерные, миллиамперы. Так что ОК делают для экономии.

Андрей, Ростов на Дону 4 года 7 месяцев назад

Всё на свете делают для экономии. Пичать, подпесь. 
 

Иванов Андрей Львович 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

21740 раз

ЗАДАН

4 года 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.