партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажВыход "сухие" контакты и выход открытый коллектор

Инсталляция, монтаж » Выход "сухие" контакты и выход открытый коллектор

Добрый день. 
что это такое выход "сухие" контакты (передача извещения на ПЦН размыканием контактов реле тип "сухие" контакты)  и выход ОК ( открытый коллектор). 
В приемно контрольных приборах встречаются эти выходы. Как их использовать ? Чем отличаются?
Как по мне на выходе либо есть потенциал либо его нет. А прошивка по заданной логике вкл или откл выход (или переключает). Спасибо!

23 дня 18 часов назад

avatar
"сухие контакты" - это как обычный тумблер или выключатель. что на них подведешь то и скоммутируют. Открытый коллектор подает напряжение питания, к нему можно подключать катушки реле, световые и звуковые оповещатели.

Докукин Игорь 23 дня 18 часов назад

Запоминайте. В РФ нет законного определения "сухой контакт", но фактически под этим понимается контакт, не связанный гальванически с управлением. Контакты реле отлично подходят под такое определение, и именно в таком смысле это и надо понимать. 
Открытый коллектор - это коллектор, оторванный от схемы. Когда вы к открытому коллектору подключите ваш вход, ваш вход станет частью схемы этого транзистора, и транзистор будет управлять потенциалом на вашем входе. 
 

Иванов Андрей Львович 23 дня 13 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Открытый коллектор подаёт напряжение питания. А это сколько напряжение питания ? То есть сколько прибор принимает на входе то будет и на выходе? 

23 дня 17 часов назад

avatar
да, 12 или 24 вольта. это банальный эмиттерный повторитель, усилитель тока.

Докукин Игорь 23 дня 17 часов назад

Открытый коллектор подаёт напряжение питания. А это сколько напряжение питания ? 

Сколько в блоке питания, столько и подаёт. 
 То есть сколько прибор принимает на входе то будет и на выходе?

Минус КПД, но в случае с ОК этим можно пренебречь. 
да, 12 или 24 вольта. это банальный эмиттерный повторитель, усилитель тока.

Это ошибка, эмиттерный повторитель и открытый коллектор - разные схемы с разным поведением и разным назначением. 

Иванов Андрей Львович 23 дня 13 часов назад

мы можем мощно затереть про донорно-акцепторные примеси и влияние размера "дырки" на возбудимость электрона, но это будет уже совсем другая история
"Это ошибка, эмиттерный повторитель и открытый коллектор - разные схемы с разным поведением и разным назначением."
тут каюсь - был не прав. смешались в голове люди и лошадки. но сути это не меняет

Докукин Игорь 23 дня 13 часов назад

Да уж, хоть вопросы про то, почему электроны со скоростью света из изгибов кабеля не вылетают, ведь машина то точно в кювет улетит.

Леготин В В 23 дня 9 часов назад

а для чего по вашему указывают минимальный радиус изгиба кабеля? вооот!

Докукин Игорь 23 дня 7 часов назад

В кабелях скорость электромагнитной волны ниже скорости света, от 0,4 в чём-то типа ТРП до 0,9 в коаксиале. Видимо поэтому коаксиал сложно сгибается.

Андрей, Ростов на Дону 22 дня 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ок, спасибо. Но тогда зачем и с какой целью производитель приборов на одной и той же плате контроллера делает как один тип выхода так и второй ? И для оповещения лампа сирена что использовать или без разницы ? в каких случаях надо использовать одно и не использовать в других случаях , так же и со втором типом когда можно а когда нельзя. 
с логической точки зрения эти два типа выходов не одно и тоже ? там замыкается реле от катушки , а там приходит потенциал на базу и открывается транзистор . еще раз спапсибо! 

23 дня 6 часов назад

avatar
два типа выходов - это чисто для удобства. к ОК удобно подключать нагрузку( не надо мутить перемычки) и контролировать состояние на обрыв и КЗ. а сухими контактами соответсвенно удобно подключать входы управления других приборов (блоки речевого оповещения, ПЦН, всякие СтрелецМониторинг) плюс через реле можно коммутировать бОльшее напряжение, если вдруг это надо. с логической точки зрения они одинаковы - включить\выключить

Докукин Игорь 23 дня 6 часов назад

Но тогда зачем и с какой целью производитель приборов на одной и той же плате контроллера делает как один тип выхода так и второй ?

в первую очередь для соблюдения пожарных норм, когда выходы лампа-сирена должны контролироваться - это ОК, остальные выходы для передачи каких-то информационных сигналов можно и "сухим контактом", но если это будет отключение, например, вент.оборудования, то и там надо бы контролировать, значит эти выходы не пойдут и надо добавлять оборудование с контролем. Для удобства это уже во вторую очередь, здесь либо мелкие объекты (хватает всех реле на одном приборе), либо охранка (пожарные нормы не действуют, делай как удобнее).

Волков Андрей 22 дня 22 часа назад

Схемотехника ОК проще, элементы меньше и дешевле, токи зачастую мизерные, миллиамперы. Так что ОК делают для экономии.

Андрей, Ростов на Дону 22 дня 11 часов назад

Всё на свете делают для экономии. Пичать, подпесь. 
 

Иванов Андрей Львович 22 дня 8 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

413 раза

ЗАДАН

23 дня 18 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.