Здравствуйте,пожалуйста,помогите решить задачу.
В наличии автономная система без АРМ состоящвя из 8 дверей.
На каждую дверь С 2000-2,два считывателя,замок и УДП 513-зам исп.01.
Как всё это соединить и сделать так,чтобы двери разблокировались при пожаре.
Конфигурацию системы задал с помощью UProg

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

УДП 513-зам исп.01.

Возможно вы имели в виду УДП 513-3(три)АМ исп. 01, это адресный УДП, он подключается только в С2000-КДЛ. Вам нужен УДП 513-3М исп. 01 
Подключаете к клемам Z1/Z2 GND, в настройках считывателя ставите галку открытие доступа по ШС1/2(зависит от подключения), на вкладке шлейфы, меняете тип шлейфа с охранного на открытие доступа. В этом случае у каждого С2000-2, точнее у каждой двери должен стоять УДП. Если надо открывать автоматически при пожаре, то тут уже сложнее, уточните как вам надо и какие версии С2000-2 у вас сейчас стоят?

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо всё получилось.УПД 513-3АМ не менял,просто использовал NC контакт.Думаю таким же образом подключу и пожарку.на Z2.

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3048 раз

ЗАДАН

5 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.