Здравствуйте,пожалуйста,помогите решить задачу. 4 года 7 месяцев назад Хныкин Валерий Николаевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
УДП 513-зам исп.01. Возможно вы имели в виду УДП 513-3(три)АМ исп. 01, это адресный УДП, он подключается только в С2000-КДЛ. Вам нужен УДП 513-3М исп. 01 Подключаете к клемам Z1/Z2 GND, в настройках считывателя ставите галку открытие доступа по ШС1/2(зависит от подключения), на вкладке шлейфы, меняете тип шлейфа с охранного на открытие доступа. В этом случае у каждого С2000-2, точнее у каждой двери должен стоять УДП. Если надо открывать автоматически при пожаре, то тут уже сложнее, уточните как вам надо и какие версии С2000-2 у вас сейчас стоят? 4 года 7 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5509Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо всё получилось.УПД 513-3АМ не менял,просто использовал NC контакт.Думаю таким же образом подключу и пожарку.на Z2. 4 года 7 месяцев назад Хныкин Валерий Николаевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |