Стоит АРМ Орион Про, через сеть подключены 3шт С2000-Ethernet, а к ним по RS-232 соответственно 3шт С2000М. Все остальное подключается после C2000M по RS-485.
Ситуация следующая: Через Uprog всё видится и всё конфигурируется. Однако, как только запускается АРМ - идилия нарушается. В ОЗ периодически появляются/исчезают COM-порты, причем логику установить не удаётся. В АБД при опросе ситуация такая же, может появиться один порт, а могут и все три. После обновления в ОЗ появления/отвалы продолжаются.
Вопрос банален, куда копать?

5 лет 3 месяца назад

avatar
А вы UPROG при включении Орион ПРО закрыть не забываете?
Точно ни с каких других мест параллельно работа с этими эзернетами не ведётся?

Комаров Александр Федорович 5 лет 3 месяца назад

Uprog естественно выключаю, других рабочих мест нет, компьютер-свитч-три с2000-Ethernet

Лебедев М В 5 лет 3 месяца назад

Выложите картинки из portsetting и настроек эзернетов

Смирнов Алексей Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Посмотрите настройки виртуальных портов через программу settings.
Проверьте что там не указаны на каком нибудь из портов адреса всех трёх эзернетов.
И проверьте таймауты (можно мастером автоматической настройки в settings), в том числе попробуйте их немного увеличить.
Uprog работает с одной конкретной линией. А проблемы судя по всему начинаются при параллельной работе.

Комаров Александр Федорович 5 лет 3 месяца назад

К сожалению пришлось экстренно уехать с объекта, буду на нем в понедельник, попробую, отпишусь. 

Лебедев М В 5 лет 3 месяца назад

собственно вот скриншоты settings и uprog
https://cloud.mail.ru/public/2o5P/4sPZuytYc

Лебедев М В 5 лет 3 месяца назад

Ну как я и говорил, одинаковые UDP порты, то что вы в Settings записали 40000, 40001 и 40002, это пол дела, в самих Ethernet они остались 40000. Непонятно для чего в Settings прописаны IP по два раза с разными UDP.
Делайте так, первый Ethernet, UDP порт отправителя 40000, в список IP ПК и порт тот же 40000, в Settings вбиваете IP Ethernet с портом 40000 и все. Далее по накатанной схеме: второй Ethernet, UDP порт отправителя 40002, в список IP ПК и порт тот же 40002, в Settings вбиваете IP Ethernet с портом 40002. Третий Ethernet, UDP порт отправителя 40003, в список IP ПК и порт тот же 40003, в Settings вбиваете IP Ethernet с портом 40003. 40001 это порт свободного соединения, его не трогайте, он для конфигурации Ethernet по LAN нужен.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Может UDP порты на Ethernet'ах одинаковые?

5 лет 3 месяца назад

avatar
да это скорее всего, сам такое наблюдал, когда настраивал свои первые езернеты.

Волков Андрей 5 лет 3 месяца назад

Нет, UDP порты все разные

Лебедев М В 5 лет 3 месяца назад

Ну тогда ждем конфигурации Ethernet, скрины Settings и Ядра.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 3 месяца назад

ещё одним диагностическим инструментом является пинг, запустить до одного или до всех езернетов и смотреть, что в момент отвала со временем ответа. Были кратковременные пропадания из-за паразитного мультикаста от оборудования провайдера, как только они настроили своё оборудование, пропадания прекратились. Проявлялось в резком повышении времени, потом секунда тайм-аута и восстановление нормальной работы, далее wireshark и анализ пакетов с нецензурным вопросом на устах "вы кто и откуда вас столько взялось?"

Волков Андрей 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3239 раз

ЗАДАН

5 лет 3 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.