   Установили на объекте УО-4С в связке с Сигналом-10. УО-4С в режиме "Мастер", сообщения о постановке-снятии-тревогах шлейфов обоих приборов приходят диспетчеру, всё отлично, НО...
ко входу "Кпит" УО-4С подключен выход контроля сети РИП-12, и при пропадании 220В диспетчеру не приходит никакого сообщения, хотя индикация на самом приборе показывает аварию по питанию. При установке перемычки ХР2 (то есть выводим прибор из режима "Мастер") сообщения об аварии-восстановлении основного питания начинают приходить.
   Можно ли как-то добиться чтобы УО-4С отсылал сообщения о состоянии основного питания в режиме "Мастер"?
P.S. Первоначально тестировали версию 2.58 прибора УО-4С, затем обновили его до версии 2.65.

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Поскольку прибор УО-4С работает в режиме "мастер" то необходимо заполнить вкладку "зоны и разделы" конфигурацией системы, а поскольку событие о 220В является событием от прибора, то необходимо на эту вкладку добавить и состояние прибора с шлейфом сигнализации 0, Также  необходимо указать номер раздела, но желательно что бы это был раздел с другим номером и отличался от номера в котором находятся ШС.

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3084 раза

ЗАДАН

5 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.