Имеем конфигурацию от С2000М версии 4,12. Количество занятых реле по мнению PProg - 193. Почти 60 сценариев сверх этого. Добавлять новые реле PProg не позволяет, при добавлении сценариев ругается на превышение количества реле в разделах, но сценарии всё же добавляет. Есть ли способы обойти это ограничение или продолжать плодить сценарии? В дальнейшем эксплуатацией на объекте может быть установлен Орион, не хочется делать лишнюю работу. 

5 лет 3 месяца назад

avatar
Так а сколько реле у нас пульт тянет? 255 вроде. И всё....

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Интересно, а сколько всего реле предполагается в системе? Их при проектировании кто нибудь считал? Если они выполняют какие то групповые действия, например ОЗК, адресные таблички выход, то можно при помощи внутренних привязок в КДЛ уменьшить количество реле зарегистрированных в пульте.

Леготин В В 5 лет 3 месяца назад

По данным (ттх) пульта (версии 4.12, РЭ стр 12, «С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.25 АЦДР.6974-18 от 27.11.2018): 
«...п 1.2.20  Количество контролируемых элементов (шлейфов  сигнализации, адресных извещателей, контролируемых цепей, выходов адресных блоков) – до 2048.  
п 1.2.21  Количество управляемых элементов (реле адресных блоков) – до 256...».

Т.е., не только, «до 256» (тип - реле), но и с учётом - «до 2048».
Дополнение (для уточнения стр 6 РЭ):
«выход  – элемент для управления исполнительными устройствами (физически это может быть реле или электронный ключ);»

Карпов Дмитрий 5 лет 3 месяца назад

Не совсем так. Можно же релюх наставить все 256,но не одну из них к разделам не закидывать. Вот они и в 2048 считаться не будут

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Тогда почему «PProg не позволяет»?

Карпов Дмитрий 5 лет 3 месяца назад

Да тут как бы ничего сложного нет, количество реле, управляемых пультом 256, а вот количество контролируемых выходов адресных блоков  действительно 2048.  Например в конфигурации есть 250 реле управляемых пультом по стандартным программам\сценариям. (СП1)  Но контролировать можно до 2048 выходов СП2 исп 02, которые управляются по внутренним связям в КДЛ , или Р4 Р5 в 20П по внутренней привязке. Обрыв\КЗ\норма

Леготин В В 5 лет 3 месяца назад

Нет, реле в проекте никто не считал. Про внутренние привязки в КДЛ я не в курсе, но все датчики аналоговые, на Сигналах. Если это можно как-то сделать - наведите, пожалуйста, на мануал.
Что я  вижу по итогу: 
1. PProg криво считает количество реле в программе. По счетчику 193, по факту задействовано через реле и сценарии около 300. Память пульта при этом не занята и на четверть. Из этого количества 240 реле - клапана на СП4, остальное - сирены.
2. Несмотря на эти цифры, всё работает, хотя и криво. Сценарии добавляются, сценарии вяжутся к реле и работают.

Крамаров Павел 5 лет 3 месяца назад

Вот отсюда и всё беды обычно. Тупо реле никогда не считают. У Вас я так понимаю часть реле через тактики (193) и около 100 через сценарии.странно конечно,помню как-то баловался и у меня пПрог на 257 в сумме ругнулся,типа количество реле превышено. Даже скриншот делал, только вот не найду уже

Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 3 месяца назад

Реле превышено, да. Реле добавить не даёт. Но через сценарии даже ругаясь, работает. Лично я бы предпочел увеличение количества реле и разделов в пульте. Тем более, что памяти в пульте вагон. Иначе у меня скоро эмок больше, чем БКИ будет. 

Крамаров Павел 5 лет 3 месяца назад

Внутренние привязки, это например на КДЛ  висят 10 клапанов ОЗК, которые по сигналу пожар схлопываются. Можем управлять ими всеми с пульта , а можем выбрать ведущий клапан (например первый от вентмашины) . Для него программа управления 0, им рулит пульт. А вот для следующих 9 клапанов выбираем программу 31 и привязываем к КВ2 первого клапана в КДЛ. Как только первый клапан начал закрываться, за ним паровозиком поехали остальные, как только полностью откроется - начнут открываться последующие. Все клапана занесены в соответствующие разделы пульта, их состояние видно и на БКИ, только девять из них напрямую не управляются, но для работы в автоматическом режиме это и не нужно. 

Леготин В В 5 лет 3 месяца назад

В PProg'е есть зависимость при подсчёте кол-ва, если для простых реле (СП2), считает всё, до указанных в ттх (256), то для клапанов, верхняя планка уже другая, и ругается раньше (пишет меньше, а ругает больше).

Карпов Дмитрий 5 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Насчёт привязки к приводу: мысль интересная, спасибо, но если этот первый привод спёрли, то умрёт вся система. А воруют привода у меня мелким оптом.
Насчёт клапанов и PProg: не замечал разницы. 

5 лет 3 месяца назад

avatar
Насчёт клапанов и PProg: не замечал разницы. 

Это легко проверяется, путём создания «пробных» вариантов, но вначале создав релейные привязки, а потом ШС (на КДЛках быстрее получается).

Карпов Дмитрий 5 лет 3 месяца назад

Не нравится привязка на КВ, тем более на стройке бардак. Закиньте в КДЛ АР, и работайте с клапанами по взятию АР. Вариантов много...

Леготин В В 5 лет 3 месяца назад

Так. Тут всё еще интереснее. PProg версии 3.3 (выпуск 6 постройка 2125) позволяет добавить реле, а PProg 3.3 (выпуск 15 постройка 3445) уже не позволяет. Докидал реле до 198 и еще к паре прикрутил сценарии. Пульт всё еще не закончен, посмотрим, на чем дело остановится. 

Крамаров Павел 5 лет 3 месяца назад

Надвигается подобная проблема- уже 252 реле ( СП1и СП4), хочу попробовать добавить. PPRog 3.13, выпуск 2, постройка 6189. Когда Ппрог начнет ругаться? При добавлении СП? При привязке реле к разделу? При задании прогреммы реле?

Басин Евгений Николаевич 4 года назад

При задании программы.

Леготин В В 4 года назад

Извиняюсь, не понял. При создании программы - При добавлении СП? При привязке реле к разделу? При задании прогреммы реле?. Или при при записи программы в пульт?

Басин Евгений Николаевич 4 года назад

При задании программы.

 При задании прогреммы реле
?. 

Так ведь это одно и тоже.
То есть (простым языком)  Тогда ,когда реле есть фунуция по какому-то поводу "клацать".

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад

Была программа- 3 КПБ-18 реле,12 СП1-48 реле,3 С2000-4 - 9 реле, 5 КДЛ-206 исполнительных устройств - (это тоже реле ?). Итого 281 реле.
Для интереса добавил 6 СП1-24 реле и 5 КПБ - 30 реле. =54 реле
Итого 335 реле
Все добавлялось, в пульт записалось.

Басин Евгений Николаевич 4 года назад

И сколько из этих реле было реально задействовано?

Леготин В В 4 года назад

Ни одного. Все это на столе. Просто хотел посмотреть как ППрог будет ругаться.

Басин Евгений Николаевич 4 года назад

ППрог (версия как у вас) будет ругаться так

пришлось 257 раз ткнуть в реле и выбрать программу управления. Точнее, если посчитать то программа присвоена 258 реле, но после 256 появляется это предупреждени и счётчик внизу не изменяется. Скорее всего и в пульт запишется именно 256 реле.

Волков Андрей 4 года назад

Андрей.
Ты в этом "деле" далеко не "новатор" Это уже испытано и проверено.
Но раз у автора пульт на "кол-во реле не ругается!,то видимо у него пульт какой-то другой версии.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад

Попробовал другое, созздал конфиг из пульта и 20м. На управление реле создал сценарий и привязал ко всем. В счетчике реле - зеро. Вот будут ли управляться без начально заданной программы -  надо посмотреть

Леготин В В 4 года назад

А.Н! повторите идею для людей со склерозом. Буду крайне благодарен.

Леготин В В 4 года назад

В.В.
Какая идея ? Это Вы о чём...???? 
Если о том ,что в PProg  собрать "дерево" из приборов и на вкладке реле  "привязывать" сценарии ? Так это и без склероза можно сотворить и проверить.
И вообще....Я сейчас от смеха лопну...
Все тут проходили "аттестацию" на оборудование "Болид"....
Там кстати этот вопрос есть...Так как вы ответили на этот вопрос ?
Или "шпаргалкой" попользовались и сразу забыли ?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад

О том, что упраляется ли реле сценарием, без задания программы  исходной (регистрации в пульте)

Леготин В В 4 года назад

Тоже поигрался с ППрог. Оказывается, СП4-(исполнительные устройства) не считаются.

Басин Евгений Николаевич 4 года назад

Ну и добавлял КПБ и выходам давал программы, пока пульт не заругался.
 

Басин Евгений Николаевич 4 года назад

О том, что упраляется ли реле сценарием, без задания программы исходной (регистрации в пульте)

Выполнит, но в исходное не вернет, так как нет исходной. По крайней мере сценарий для СКУД открывает доступ, потом  так и остается, если нет исходной.

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ранее обсуждалось, чтобы избавиться от управления СП4 советовали делать внутреннюю привязку в КДЛ. А оказывается СП4 не считаются.

4 года назад

avatar
Да, советовал делать внутреннюю связку, чтобы разгрузить пульт. Сейчас поигрался ПП 3.3-10-7411  Нормально считает и СП4 и СП2 при задании начальной программы.

Леготин В В 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5046 раз

ЗАДАН

5 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

PProg

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.