Здравствуйте. Уважаемые коллеги. Подскажите советом.
Имеется объект, на данном обьекте установлена С2000-м и сопутствующие приборы - пожарка.
На посту охраны имеется АРМ Орион про 1.20. Общается все это дело следующим образом: На обьекте ПКУ C2000-M подключенная к c2000 Ethernet по 232 интерфейсу  ----> на посту охраны С2000 Ethernet подключенный к ПК где установлен АРМ Орион про по 232 интерфейсу, через преобразователь интерфейсов USB rs232 bolid.    С2000-М - режим компьютер.
Проблема в том,что переодически раз в день или несколько раз в день,происходит потеря контакта со всеми приборами в событиях оперативной задачи и соответсветнно включается звуковое оповещение о потере контакта, восстановление почти сразу. На ПКУ С2000-М - все хоршо, проблем нет.

Что сделано,заменен преобразователь и c2000-Ethernet по совету технической поддержки, проблема не ушла. 
Подскажите какие еще могут быть варианты в решении данной проблемы. 

[img="https://d.radikal.ru/d02/1909/15/815dcb58ab89.jpg" alt=""]

4 года 7 месяцев назад

avatar
Самое простое объяснение, банальное пропадание контакта (дребезг), в каком-то Ethernet разъёме. Именно в гнезде, лечится простым способом, тонкой отвёрткой выжать все 8 пружинных контактов, а потом аккуратно обратно.
(однажды даже с одним программистом поспорил, он был в шоке, вилка держалась в разъёме как влитая, после манипуляций «глюк» исчез).

Карпов Дмитрий 4 года 7 месяцев назад

а объект это предприятие со своей внутренней сетью или ВПН/аренда может где имеется? в сети мультикастом никто, типа камер, ИП-телевидение, не балуется?

а ещё любопытно, чем обусловлен выбор такого количества элементов?
На обьекте ПКУ C2000-M подключенная к c2000 Ethernet по 232 интерфейсу  ----> на посту охраны С2000 Ethernet подключенный к ПК где установлен АРМ Орион про по 232 интерфейсу, через преобразователь интерфейсов USB rs232 bolid

которые вносят свои задержки. У компьютера нету сетевой карты, чтобы избавиться от связки езернет-усб?

Волков Андрей 4 года 7 месяцев назад

Да уж, список неисправностей может быть обширен, от контактов, до мультикаста.
И если в качестве «сервака» использовать «атом», то «танцы с бубном», гарантированны. И пока сервер не получит полноценное гигабитное «железо», с «родной» Ethernet картой, работы для обслуживания хватит на всех.

Карпов Дмитрий 4 года 7 месяцев назад

Для начала поставьте "тип ПИ" = С2000-ПИ. Тема избитая, без изучения того, что творится в ЛВС посоветовать что-то конкретное сложно.

Налетов Константин 4 года 7 месяцев назад

> а ещё любопытно, чем обусловлен выбор такого количества элементов?
Проект такой.
> У компьютера нету сетевой карты, чтобы избавиться от связки езернет-усб?
Имеется, но все занято.

Пока ищем проблему.

Филатов Павел 4 года 7 месяцев назад

Вот, практически пособие по анализу ЛВС.

Налетов Константин 4 года 7 месяцев назад

Проект такой.

проектировщика да по мор... кошельку, за вредное разбазаривание денежных знаков заказчика))
Имеется, но все занято.

ну т.е. комп в сети, езернет, который около пульта, тоже в сети, остаётся только волевым решением выкинуть (в ЗИП, который лучше хранить дома) лишнее ;) ну и немного перенастроить оставшееся.

Волков Андрей 4 года 7 месяцев назад

Андрей, а если сети разные. Мы же не знаем деталей.

Налетов Константин 4 года 7 месяцев назад

> У компьютера нету сетевой карты, чтобы избавиться от связки езернет-усб?
Имеется, но все занято.

Самое простое (и безопасное) решение, ну «очень умный свитч» поставить в стойку с сервером.  И все («hard&soft») проблемы решаются «утончённой» настройкой ЛВС.

Карпов Дмитрий 4 года 7 месяцев назад

Константин, ну тогда это очень печальное решение - использовать комп с пожаркой для чего-то ещё. 

Волков Андрей 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

В моём случае был простой непропай в разъеме 232 ого.

4 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем огромное спасибо,кто откликнулся. Будем проверять соединения и сетку. Если проблему решим, отпишусь в этой теме.

4 года 7 месяцев назад

avatar
Забыл отписаться. Заменен еще раз преобразователь USB rs232 + патч корды и кабеля.  Проблема устранена. Настройки не менялись. Всем огромнейшее спасибо за советы и помощь.

Филатов Павел 4 года 7 месяцев назад

когда в следующий раз начнёт отваливаться, попробуйте всё таки моё предложение с уменьшением количества элементов (потенциальных точек отказа) ;)

Волков Андрей 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Утерян разъём "мама" RS232 на приборе C2000 Ethernet. 
Помогите найти наименование такого разъёма или спецификацию на комплектующие С2000-Ethernet.
У импортных приборов бывают "Datasheet ". Может и у БОЛИДа имеются хотябы на некоторые приборы?
 

 

4 года назад

avatar
Такой? https://www.chipdip.ru/product/320-031-12
Если нет, то у них и другие есть, доставка правда дорогая.

Зыкин Антон Николаевич 4 года назад

У меня есть куча разъёмов, похожих на искомый, хоть и другого вида, с вражьего оборудования
Попробую - отпишусь.

Андрей, Ростов на Дону 4 года назад

В яндексе, поиском «разъём 320-031-12», покажет цены и продажи, по нужному региону.
обе ссылки на идентичный файл:
https://static.chipdip.ru/lib/064/DOC000064100.pdf
 
http://www.quartz1.com/price/PIC/110Q0268300.pdf

Карпов Дмитрий 4 года назад

неужели такой древний езернет, что 485 там припаян (я даже не помню, было ли такое вообще), сдёрнули с 485 и пользуйтесь. Всё равно одновременно 232 и 485 не работают. Либо где в мусорке старый с2000-пи может валяется, там такие же разъёмы.

Волков Андрей 4 года назад

Спасибо!
320-031-12, Клеммник винтовой, 3-контактный, 5мм, прямой в Чип и Дип.
Это как раз то что нужно!

Полянкин Владимир Иванович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4761 раз

ЗАДАН

4 года 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.