партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблема с С2000-Ethernet

Эксплуатация » Проблема с С2000-Ethernet

Добрый день!

Имеется проблема с сетью построенной при помощи преобразователей С2000-Ethernet. Схема построения сети показана ниже.
Несколько раз в сутки контроллер С2000-М одновременно теряет связь с приборами находящимися в направлениях тушения 2, 3, 4. Через несколько минут связь самостоятельно восстанавливается.
Преобразователи C2000-Ethernet работают в режиме с сохранением событий (1-е направление - Slave, остальные - Master). Пинг до приборов в ЛВС стабильный и не превышает 20-30 мс.
Версии приборов: С2000-М - 2.06, С-2000-Ethernet - 2.15.

Что было испробовано:
1. Во всех C2000-Ethernet увеличены временные задержки согласно этикетке на эти приборы.
2. С помощью утилиты RS485settings изменены временные параметры контроллера C2000-М согласно этикетке на C2000-Ethernet.
3. Заменен преобразователь C2000-Ethernet в направлении 1 на новый.
Результатов не получили.
Подскажите, что можно еще попробовать?

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Прошу прощения, возможно, за глупый вопрос. Почему три мастера и один ведомый? И ведомый стоит в направлении 1, где и С2000М?

Пупшев Илья Николаевич 8 лет 11 месяцев назад

Да, все правильно. В одной подсети RS-485 должен быть только один мастер.

Шишигин Михаил Александрович 8 лет 11 месяцев назад

А у Вас как? Один мастер, или три?

Пупшев Илья Николаевич 8 лет 11 месяцев назад

В первом направлении роль мастера выполняет С2000-М, в остальных - С2000-Ethernet

Шишигин Михаил Александрович 8 лет 11 месяцев назад

1. А что подразумевается под фразой "Во всех C2000-Ethernet увеличены временные задержки согласно этикетке на эти приборы"?
2. Чему равен "тайм-аут ожидания квитанции" в конфигурации приборов С2000-Ethernet?
3. Если возможно, покажите скриншот временных настроек пульта.

Сигуа Ольга 8 лет 11 месяцев назад

1. С задержками уже плясали и так и сяк, результат один и тот же.
2. В настоящее время все значения выставили на дефолтные кроме "тайм-аут ожидания квитанции"- этот параметр на всякий случай установили равным 150 мс.
3. Пока скриншот дать не могу, объект далековато, но описал все в п. 2.

Шишигин Михаил Александрович 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Может есть смысл(возможность) заморочиться с логами? Так сказать,определить на каком этапе происходят потери, дальше по идее попроще было бы- если в сети, то её ковырять, если после направления slave'a, то его. 

Ещё  есть новая прошивка для с2000eth http://bolid.ru/files/373/566/fw_s2_eth_v2_50.zip


Ну хуже не должно стать...

8 лет 11 месяцев назад

avatar
О, за прошивку огромное спасибо, еще на днях не было.
Послезавтра попробуем.

Шишигин Михаил Александрович 8 лет 11 месяцев назад

Забыл сказать, логи пингов вели. Пинговали с ПК из зоны 1 преобразователь в зоне 2. Лог показал, что пинг проходил, а приборы также терялись.

Шишигин Михаил Александрович 8 лет 11 месяцев назад

Да не за что=) 
А пинги не показатель в данном случае...(я имел ввиду нечто  вроде netflow), ну пока не заморачивайтесь с этим лучше... 

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И еще вдогонку из новой этикетки: "Приборы C2000-Ethernet v.2.50 и выше поддерживают 2 способа изменения конфигурации прибора: по интерфейсу RS-232 и по локальной сети. В интерфейсе программы UPROG необходимо выбрать требуемый способ конфигурирования (поддерживается UPROG v.4.1.0.52 и выше)."
На сайте UProg только версии 4.1.0.50, можно ли разжиться где версией поновее?

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Это только в будущем, как раз сейчас ведутся работы по доработке upprog.

Гулюгин Александр 8 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Перепрошили преобразователи до версии 2.50, выходные прошли без потерь связи. Спасибо всем за помощь!

8 лет 11 месяцев назад

avatar
аналогично. полечилось.

Заварзин Сергей 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В одном месте, были постоянные потери связи с с2000-ethernet, прошили, проблема ушла. 

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А прошивку что-то на оф. сайте убрали

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5121 раз

ЗАДАН

8 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.