Добрый день!

Имеется проблема с сетью построенной при помощи преобразователей С2000-Ethernet. Схема построения сети показана ниже.
Несколько раз в сутки контроллер С2000-М одновременно теряет связь с приборами находящимися в направлениях тушения 2, 3, 4. Через несколько минут связь самостоятельно восстанавливается.
Преобразователи C2000-Ethernet работают в режиме с сохранением событий (1-е направление - Slave, остальные - Master). Пинг до приборов в ЛВС стабильный и не превышает 20-30 мс.
Версии приборов: С2000-М - 2.06, С-2000-Ethernet - 2.15.

Что было испробовано:
1. Во всех C2000-Ethernet увеличены временные задержки согласно этикетке на эти приборы.
2. С помощью утилиты RS485settings изменены временные параметры контроллера C2000-М согласно этикетке на C2000-Ethernet.
3. Заменен преобразователь C2000-Ethernet в направлении 1 на новый.
Результатов не получили.
Подскажите, что можно еще попробовать?

10 лет назад

avatar
Прошу прощения, возможно, за глупый вопрос. Почему три мастера и один ведомый? И ведомый стоит в направлении 1, где и С2000М?

Пупшев Илья Николаевич 10 лет назад

Да, все правильно. В одной подсети RS-485 должен быть только один мастер.

Шишигин Михаил Александрович 10 лет назад

А у Вас как? Один мастер, или три?

Пупшев Илья Николаевич 10 лет назад

В первом направлении роль мастера выполняет С2000-М, в остальных - С2000-Ethernet

Шишигин Михаил Александрович 10 лет назад

1. А что подразумевается под фразой "Во всех C2000-Ethernet увеличены временные задержки согласно этикетке на эти приборы"?
2. Чему равен "тайм-аут ожидания квитанции" в конфигурации приборов С2000-Ethernet?
3. Если возможно, покажите скриншот временных настроек пульта.

Сигуа Ольга 10 лет назад

1. С задержками уже плясали и так и сяк, результат один и тот же.
2. В настоящее время все значения выставили на дефолтные кроме "тайм-аут ожидания квитанции"- этот параметр на всякий случай установили равным 150 мс.
3. Пока скриншот дать не могу, объект далековато, но описал все в п. 2.

Шишигин Михаил Александрович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Может есть смысл(возможность) заморочиться с логами? Так сказать,определить на каком этапе происходят потери, дальше по идее попроще было бы- если в сети, то её ковырять, если после направления slave'a, то его. 

Ещё  есть новая прошивка для с2000eth http://bolid.ru/files/373/566/fw_s2_eth_v2_50.zip


Ну хуже не должно стать...

10 лет назад

avatar
О, за прошивку огромное спасибо, еще на днях не было.
Послезавтра попробуем.

Шишигин Михаил Александрович 10 лет назад

Забыл сказать, логи пингов вели. Пинговали с ПК из зоны 1 преобразователь в зоне 2. Лог показал, что пинг проходил, а приборы также терялись.

Шишигин Михаил Александрович 10 лет назад

Да не за что=) 
А пинги не показатель в данном случае...(я имел ввиду нечто  вроде netflow), ну пока не заморачивайтесь с этим лучше... 

Богданюк Дмитрий Владимирович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И еще вдогонку из новой этикетки: "Приборы C2000-Ethernet v.2.50 и выше поддерживают 2 способа изменения конфигурации прибора: по интерфейсу RS-232 и по локальной сети. В интерфейсе программы UPROG необходимо выбрать требуемый способ конфигурирования (поддерживается UPROG v.4.1.0.52 и выше)."
На сайте UProg только версии 4.1.0.50, можно ли разжиться где версией поновее?

10 лет назад

avatar
Это только в будущем, как раз сейчас ведутся работы по доработке upprog.

Гулюгин Александр 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Перепрошили преобразователи до версии 2.50, выходные прошли без потерь связи. Спасибо всем за помощь!

9 лет 11 месяцев назад

avatar
аналогично. полечилось.

Заварзин Сергей 9 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В одном месте, были постоянные потери связи с с2000-ethernet, прошили, проблема ушла. 

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А прошивку что-то на оф. сайте убрали

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5731 раз

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.