Добрый день! 9 лет 7 месяцев назад Шишигин Михаил Александрович 9Да, все правильно. В одной подсети RS-485 должен быть только один мастер.
– Шишигин Михаил Александрович 9 лет 7 месяцев назад В первом направлении роль мастера выполняет С2000-М, в остальных - С2000-Ethernet
– Шишигин Михаил Александрович 9 лет 7 месяцев назад 1. А что подразумевается под фразой "Во всех C2000-Ethernet увеличены временные задержки согласно этикетке на эти приборы"?
2. Чему равен "тайм-аут ожидания квитанции" в конфигурации приборов С2000-Ethernet? 3. Если возможно, покажите скриншот временных настроек пульта. – Сигуа Ольга 9 лет 7 месяцев назад 1. С задержками уже плясали и так и сяк, результат один и тот же.
2. В настоящее время все значения выставили на дефолтные кроме "тайм-аут ожидания квитанции"- этот параметр на всякий случай установили равным 150 мс. 3. Пока скриншот дать не могу, объект далековато, но описал все в п. 2. – Шишигин Михаил Александрович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может есть смысл(возможность) заморочиться с логами? Так сказать,определить на каком этапе происходят потери, дальше по идее попроще было бы- если в сети, то её ковырять, если после направления slave'a, то его. 9 лет 7 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090О, за прошивку огромное спасибо, еще на днях не было.
Послезавтра попробуем. – Шишигин Михаил Александрович 9 лет 7 месяцев назад Забыл сказать, логи пингов вели. Пинговали с ПК из зоны 1 преобразователь в зоне 2. Лог показал, что пинг проходил, а приборы также терялись.
– Шишигин Михаил Александрович 9 лет 7 месяцев назад Да не за что=)
А пинги не показатель в данном случае...(я имел ввиду нечто вроде netflow), ну пока не заморачивайтесь с этим лучше... – Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
И еще вдогонку из новой этикетки: "Приборы C2000-Ethernet v.2.50 и выше поддерживают 2 способа изменения конфигурации прибора: по интерфейсу RS-232 и по локальной сети. В интерфейсе программы UPROG необходимо выбрать требуемый способ конфигурирования (поддерживается UPROG v.4.1.0.52 и выше)." 9 лет 7 месяцев назад Шишигин Михаил Александрович 9Это только в будущем, как раз сейчас ведутся работы по доработке upprog.
– Гулюгин Александр 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Перепрошили преобразователи до версии 2.50, выходные прошли без потерь связи. Спасибо всем за помощь! 9 лет 7 месяцев назад Шишигин Михаил Александрович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В одном месте, были постоянные потери связи с с2000-ethernet, прошили, проблема ушла. 9 лет 6 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 628Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А прошивку что-то на оф. сайте убрали 9 лет 6 месяцев назад Шишигин Михаил Александрович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5512 раза
9 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 7 месяцев назад
#ссылка