Добрый день 5 лет 3 месяца назад Ivanov I 4…и контроллеры «С2000-2» и/или «С2000-4», не умеют общаться между собой. Получается что для работы сетевого Antipassback с контроллерами С2000-2 нужен либо C2000М, либо АРМ Орион, которые будут опрашивать контроллеры и пересылать события прохода от них другим контроллерам? – Ivanov I 5 лет 3 месяца назад С текущей версией пультов, только АРМ (и желательно новой версии, иначе ТехПоддержка будет «настоятельно рекомендовать» обновиться). Тут пульт бесполезен (он в принципе не понимает «Antipassback»), а иногда «мешает».
. Если попытаться совместить «старое» с «новым», то вначале, нужно уточнить по Болидовской таблице совместимости. – Карпов Дмитрий 5 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Странное дело, в РЭ на М 2.07 написано: 1.1.7 Пульт устанавливает время и дату в приборах, что необходимо для нормальной работы окон времени в контроллерах управления доступом «С2000-2» и «С2000-4». Пульт обеспечивает связь между приборами «С2000-2», необходимую для работы функции сетевого Antipassback (запрета повторного прохода) в системе контроля доступа. Он также позволяет автоматически управлять режимом доступа. Включение режима открытого доступа (свободного прохода) может использоваться для разблокировки дверей на путях эвакуации при пожаре. В версиях выше, этого уже нет или я не нашел. Что по факту, напишите в ТП, работает, но просто убрали из РЭ или вообще выпилили функционал. 5 лет 3 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564Учтите, что буфер каждого С2000-2 - 32000 событий, буфер М 2.хх - 1024, М 3.хх - 8000, М 4.хх - 32000, при долгой потере связи, события от контроллеров могут пропасть, М начнет перезаписывать свой буфер новыми событиями.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 3 месяца назад В журнале ОЗ потери связи с приборами не фиксируется. Т.е. пока проблем с потерей связи с приборами не наблюдается. Но система иногда ведёт себя так, будто часть событий не зафиксировалась.
То что вы описываете похоже на вариант, когда в такой системе будет С2000М и пропадет связь между ним и сервером СКУД. – Ivanov I 5 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
то…
….для надёжности?
Есть несколько «если», которые и определяют точные ответы на данные вопросы.
Основное то, что С2000-М и «antipassback» не связаны никак.
И в пульте нет вообще ничего от СКУДа, а есть только охранный функционал.
По поводу добавить пульт в СКУД, то в РЭ чётко указанно:
Пульт умеет только транслировать, причём (с учётом RS232) довольно медленно.
И если это не связанно с «пожарным» функционалом, то лучше «нет», чем «да».
Пульт для «antipassback» бесполезен.
…и контроллеры «С2000-2» и/или «С2000-4», не умеют общаться между собой.
.
А для надёжности - сервер с резервированием.
– Карпов Дмитрий 5 лет 3 месяца назад