Добрый день! Прошу помочь с проблемой. Модернизируем свой объект. Схема как было и как получилось во вложении. Раньше устройства С2000-2 были подключены к АРМ ОрионПро через ком порт, сейчас через локальную сеть при помощи C2000-Ethernet.В первом варианте, все работало "как часы с 2014 года", при новой схеме постоянно происходит потеря приборов, затем их восстановление. (скриншоты во вложении).Локальная сеть, без NATов, маршрутизаторов и т.д., обычные коммутаторы L2. Пинг 5-6мс.С2000-Ethernet в режиме "прозрачный", перемычка снята. На компе создан виртуальный ком-порт, в нем прописан адрес С2000-Etherneta, удаленное устройство адрес АРМ. Протокол выбран Орион, скорость 9600бит. Прошу помочь в решении. 5 лет 3 месяца назад Андреев Денис Александрович 28Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну а проблема была в том, что в моей первой схеме был С2000М и когда я подключил С2000-Ethernet, я С2000М не отключал и получалось, что мои приборы по очереди опрашивал то тот, то другой. После физического отключения С2000М отвал приборов прекратился. 5 лет 3 месяца назад Андреев Денис Александрович 28Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |