Добрый день. Есть система состоящее из пульта с2000М 1 шт, С2000АСПТ 4шт и С2000ПТ 1шт.
Второй день пульт выдает неисправности подмена прибора а затем обнаружен прибор. Как можно устранить? 
Что означает "Подмена прибора". Заранее спасибо. 

7 лет 1 месяц назад

avatar
Начните с проверки адресов всех приборов (подключением непосредственно к одному прибору).

– Баулин Владимир Александрович 7 лет 1 месяц назад

проверял, все адреса разные. но время от времени вот так случается

– Ibrohim 7 лет 1 месяц назад

А эти разные адреса соответствуют тому, что в пульте запрограммировано?

– Налетов Константин 7 лет 1 месяц назад

Да конечно

– Ibrohim 7 лет 1 месяц назад

Первое что нужно сделать - обновить прошивки всех приборов.

– Бушнов Олег Игоревич 7 лет 1 месяц назад

обновлял, что еще можно сделать?

– Ibrohim 7 лет 1 месяц назад

Проверьте исправность аккумуляторных батарей в С2000-АСПТ.
Пульт какой версии?

– Налетов Константин 7 лет 1 месяц назад