партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПодмена прибора

Эксплуатация » Подмена прибора

Добрый день. Есть система состоящее из пульта с2000М 1 шт, С2000АСПТ 4шт и С2000ПТ 1шт.
Второй день пульт выдает неисправности подмена прибора а затем обнаружен прибор. Как можно устранить? 
Что означает "Подмена прибора". Заранее спасибо. 

4 года 7 месяцев назад

avatar
Начните с проверки адресов всех приборов (подключением непосредственно к одному прибору).

Баулин Владимир Александрович 4 года 7 месяцев назад

проверял, все адреса разные. но время от времени вот так случается

Ibrohim 4 года 7 месяцев назад

А эти разные адреса соответствуют тому, что в пульте запрограммировано?

Налетов Константин 4 года 7 месяцев назад

Да конечно

Ibrohim 4 года 7 месяцев назад

Первое что нужно сделать - обновить прошивки всех приборов.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 7 месяцев назад

обновлял, что еще можно сделать?

Ibrohim 4 года 7 месяцев назад

Проверьте исправность аккумуляторных батарей в С2000-АСПТ.
Пульт какой версии?

Налетов Константин 4 года 7 месяцев назад