партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПодмена прибора

Эксплуатация » Подмена прибора

Добрый день. Есть система состоящее из пульта с2000М 1 шт, С2000АСПТ 4шт и С2000ПТ 1шт.
Второй день пульт выдает неисправности подмена прибора а затем обнаружен прибор. Как можно устранить? 
Что означает "Подмена прибора". Заранее спасибо. 

5 лет назад

avatar
Начните с проверки адресов всех приборов (подключением непосредственно к одному прибору).

Баулин Владимир Александрович 5 лет назад

проверял, все адреса разные. но время от времени вот так случается

Ibrohim 5 лет назад

А эти разные адреса соответствуют тому, что в пульте запрограммировано?

Налетов Константин 5 лет назад

Да конечно

Ibrohim 5 лет назад

Первое что нужно сделать - обновить прошивки всех приборов.

Бушнов Олег Игоревич 5 лет назад

обновлял, что еще можно сделать?

Ibrohim 5 лет назад

Проверьте исправность аккумуляторных батарей в С2000-АСПТ.
Пульт какой версии?

Налетов Константин 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4757 раз

ЗАДАН

5 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.