партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажHelp!!

Инсталляция, монтаж » Help!!

Добрый день.
Прошу оказать теоретическую помощь в реализации следующего проекта:
1) ОТС объекта организована на основе адресного оборудования (С2000М ver. 4.12; С2000-КДЛ ver.2.26; C2000-2 ver.2.20). Орион/Орион-ПРО на объекте отсутствует и не планируется.
2) Имеются несколько рубежей охраны(разделов).Задача :
а)Пользователь должен ставить/снимать первый рубеж охраны( раздел периметра) при условии "двойной идентификации" , т.е. один раз приложил карту/брелок - ввёл код - раздел снялся/поставился на охрану.
б)Все последующие разделы ОС должны сниматься тем-же брелком/картой.Доп.условия : Считыватели  должны работать в стандарте MIFARE Plus SL-3. Кодонаборная клавиатура подключается по интерфейсу Wiegand.Вопросы : 1)Насколько реализуема данная схема работы при заданных данных?
                  2)Если реализуема, то какое дополнительное оборудование может потребоваться?
                  3)Если нет, то почему и какая (максимально приближённая к заданной) схема осуществима?На данный момент основная проблема с "двойной идентификацией"- на сколько я понимаю это СКУДовская история и без Орион-ПРО, на ОТС, её не осуществить?...
Спасибо всем кто дочитал;-))

4 года 7 месяцев назад

avatar
Все должно получиться ,даже с тем набором приборов ,если есть проект, почитать пояснительную записку к нему и делать как в чертеже .

Ахтямов Михаил Владимирович 4 года 7 месяцев назад

Спасибо,но при наличии проекта,пояснительной записки и пр. вопросов бы не возникло))
Проблема в том что Тех.Поддержка Bolid ответила что при этих условиях задача не выполнима, а клиент заявляет что другая организация в другом регионе(поэтому показать не могут) - всё выполнила...
Или клиента "парят" в той конторе или Тех.поддержка меня?...

Соломахин Анатолий Александрович 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Соломахин Анатолий Александрович:
Если реализуема, то какое дополнительное оборудование может потребоваться?

1. Реализуема.
2. Считыватели работающие в стандарте MIFARE Plus SL-3 и кодонаборные панели или совмещённое устройство.
без Орион-ПРО, на ОТС, её не осуществить?

Осуществить. Ограничений не вижу.
 

4 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2693 раза

ЗАДАН

4 года 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.