|
Добрый день! 5 лет 2 месяца назад SHURBYA 5достаточно чуть внимательнее почитать РЭ, а конкретнее "Программы централизованного управления релейными выходами": "Пожарный ПЦН" - Если «Пожар» или «Внимание», то включить (замкнуть); иначе выключить (разомкнуть). Можно и "Лампу", но там при "Внимании" мигание релюшкой будет.
Или и тактики не принимаются?) – Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад Тактика 1 применяется. Попробую "Пожарный ПЦН". В ТП ответили, что только по сценарию.
– SHURBYA 5 лет 2 месяца назад ну нет, 1 вообще никак, там только тревожные дают сработку
В ТП ответили, что только по сценарию. в ТП снижается компетентность что ли. – Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Чем Вам не нравится сценарий? 5 лет 2 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849Тем,что в "Продукте" указан С2000 Автор просто ошибочно указал, С2000 уже не существует, даже на сайте в списке продукции его изьяли, потому как нету его!)) – Батанов Александр Владимирович 5 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2831 раз
5 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шапран Сергей 5 лет 2 месяца назад
#ссылка