Добрый день! Кто-нибудь работал с С2000-ВТИ? Можно ли оформить на него свидетельство о первичной (и периодической, соответственно) метрологической поверке? Требуется при использовании в фармацевтических холодильниках и помещениях для хранения лекартсвенных средств. 5 лет 1 месяц назад Пятаков Андрей Григорьевич 23Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На основном сайте анонсируется С2000-ВТИ и С2000Р-ВТИ(радиоканальный). Купить С2000Р-ВТИ предлагают здесь(!): 5 лет 1 месяц назад Пятаков Андрей Григорьевич 23полностью согласен, любопытная штука. Но вот сведений про поверку в паспорте нету и сертификата от метрологов тоже, так что скорее всего не средство измерения. Домой бы себе поставил парочку.
– Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Непонятно что делают кнопки +, - и SET. 5 лет назад Филимонов Андрей Сергеевич 62Странно. В руководстве по эксплуатации всё описано очень четко. На сайте прекрасно скачивается. Классическое трехкнопочное меню. Успехов.
– Пятаков Андрей Григорьевич 5 лет назад Да, оказывается инструкция не в документе на устройство, а в документе на С2000-АРР. 20% текста посвящены С2000Р-ВТИ. Вот только температуру не выставить.
– Филимонов Андрей Сергеевич 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-ВТИ есть в прайсе (появилась там буквально в октябре), описание скачивается напрямую с сайта. Осталось только занести в реестр средств измерений. Ждем-с. Если добавить управление температурой, задание адресов мест, подлежащих управлению температурой в них, законы управления, программы связи с другими модулями, сценарии управления и так далее, то вот вам и С2000М. Это же совсем другой класс устройств. 5 лет назад Пятаков Андрей Григорьевич 23Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Основной целью разработки С2000-ВТИ было добавление индикации, чего не было в С2000-ВТ, а пользователи нас часто об этом просили. Термостат из него делать не планировалось. Хотя, в теории, можно добавить реле. Насчет кнопок "+" и "-", подразумевалось что это прибавление/убавление адреса, времени отображения и т.п. в настройках прибора. Можно, конечно, наклейку переделать на стрелочки. 5 лет назад Назаретский Сергей Алексеевич 162Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если добавить управление температурой, задание адресов мест, подлежащих управлению температурой в них, законы управления, программы связи с другими модулями, сценарии управления и так далее, то вот вам и С2000М. Насколько я понимаю, систему управления температурой сделать из связки С2000-ВТИ и С2000М невозможно и не будет возможно. А вот если бы можно было кнопками + и - менять параметр блока условий и возвращать в С2000Т, то система зонального управления температурой заиграла бы другими красками. Например, у нас зональное управление теплыми полами и в кажддой комнате терморегулятор на стене. Контроллеру необходимо открывать/закрывать клапана коллектора теплого пола на 220В и включать/выключать насос смесителя и котел. Приспосабливать для этих целей С2000Т дорого. Но если С2000Т уже стоит и используется для какой-нибудь задачи. Хотя, в теории, можно добавить реле. Тогда устройство необходимо уже будет позиционировать, как бытовой комнатный терморегулятор со всей спецификой этой ниши оборудования. 5 лет назад Филимонов Андрей Сергеевич 62Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Термостат из него делать не планировалось. Как и делать из него что-то подобное С2000М или С2000Т. Хотя, в теории, можно добавить реле. ... и не одно реле, микроконтроллер помощнее, памяти побольше, силовых выходов для насосов, котлов и т.д. ... Но разработчик сделал то, что сделал. Шикарный аппарат за такую цену. 5 лет назад Пятаков Андрей Григорьевич 23. и не одно реле, микроконтроллер помощнее, памяти побольше, силовых выходов для насосов, котлов и т.д
Совершенно верно. Не пробовал.Возможно,что ВТИ и будет с С2000-Т работать. Но как С2000-Т и Езернет соединить ? Что-то у меня не получилось. Как я понял,что С2000-Т работает только по "реальному" Сом-порту. А Езернет -это "виртуальный". Такое вот отличие от С2000М Конечно если парочку Езернетов поставить и USB-RS прикрутить-то..... Просто для удобства. Как-то попробовал программу "Конфигуратор" через Езернет запустить-так у меня С2000-Т с компом не соединился. А вото через USB-RS 485 так сразу. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад C2000Р-ВТИ возможно подключить к С2000-Т так, чтобы С2000-Т работал с температурой С2000Р-ВТИ.
Делается это очеь просто - С2000Р-ВТИ - радиоканальный прибор и подключается только к С2000Р-АРР32. Который в свою очередь работает исключительно с С2000-КДЛ. И вот уже этот С200-КДЛ, возможно совместно с другими приборами, к примеру С2000-СП2 - можно подключить к С2000-Т в Матер интерфейс ведомым прибором. Ethernet если и подключать к С2000-Т то исключительно в качестве " удленнителя RS-485" интерфейса. – Горелый Юрий Алексеевич 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Идеологически, конечно, хотелось бы чтобы кнопки + и - на С2000-ВТИ изменяли пороги превышения . Тогад по ним в локальной тактики внутри их сети можно было бы управлять реле СП4/220, СП2 5 лет назад Горелый Юрий Алексеевич 580Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3710 раз
5 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад
#ссылка