На объекте есть С2000-КПБ, С2000-КДЛ и С2000М. К выходам С2000-КПБ подключены сирены, световое табло, а на 6 выходе МПН и через УК-ВК отключение вентиляции. С помощью Uprog срабатываю 6 выход, а у меня он мигает зеленым цветом и нет напряжения. Сажаю на него рабочее световое табло, и тогда выход работает. Подскажите, в чем может быть проблема. 5 лет 2 месяца назад Морозов Николай Николаевич 8В юпроге появилась возможность управлять выходами КПБ? Замечательно. С какой версии? Для УК-ВК МПН не нужен, а в нынешнем исполнении даже вреден ( это про скрутки проводов и всякие ЗВИ) , проще и надежнее любой копеечный диод класса 50в\0.5а катодом к плюсу, анодом к минусу зажатый вместе с проводами в клеммы самого УК-ВК.
– Леготин В В 5 лет 2 месяца назад В юпроге появилась возможность управлять выходами КПБ? Замечательно. С какой версии? да наверное с любой - поменять "Начальное состояние" выхода и записать конфиг в прибор, чем не управление ;) – Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад Хмм, а ведь точно! Подготовить две конфигурации, и попеременно вписывать. Так можно даже табличками помигать. :)
– Леготин В В 5 лет 2 месяца назад На некоторых КПБ встречал, что если нагрузка мала, они не включают выходы, даже если стоит галка "без контроля". Приходилось подключать резисторы к выходу, чтобы увеличить нагрузку.
– Слугин Юрий Александрович 5 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Убрали МПН и все заработало. 5 лет 2 месяца назад Морозов Николай Николаевич 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2872 раза
5 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 5 лет 2 месяца назад
#ссылка