что творится товарищи? Почему разные проектные организации упорно добавляют в систему рупор-диспетчер блок с2000-кпб ( реализация сп59 по МГН) , за последние 2 года мне попались уже 6 проектов с этим недоразумением . ведь рупор-диспетчер до сих пор не умеет работать с этим блоком ? или что то изменилось и в недрах КБ БОЛИД уже вышла долгожданая прошивка для с2000-кпб ?

5 лет 2 месяца назад

avatar
Как предполагается использовать КПБ? 
https://bolid.ru/production/orion/sound-notice/rupor_disp.html

Шапран Сергей 5 лет 2 месяца назад

что творится товарищи? Почему разные проектные организации упорно добавляют в систему рупор-диспетчер блок с2000-кпб 

А что говорят сами проектировщики?

Баулин Владимир Александрович 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

собственно включение светового оповещателя при установлении связи . я понимаю что данный комплекс "Комплекс предназначен для организации связи с диспетчерской с контролем линий связи в системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4-го и 5-го типов" и не должен обеспечивать исполнения сп 59 "5.5.7 Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации." но почему различные проектные организации упорно тулят кпб  для для аварийной сигнализации? 
мысль 1- по аналогии с оборудованием диспетчерской связи GETCALL  , включение светового сигнализатора по факту установления связи диспетчер- инвалид, но кпб не включится от события (установление связи)
мысль 2 - свезвуковые оповещатели включаются просто при пожаре 
какое решение правильное ?

5 лет 2 месяца назад

avatar
Оно же не для того создавалось. Я понимаю, что очень хочется построить сразу и систему связи для МГН, и СОУЭ 4,5 типа, но это таки разные системы. 
В новом рупор диспетчере на МИПС тоже ничего подобного не было. 

Шапран Сергей 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2973 раза

ЗАДАН

5 лет 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.