партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКлапана

Инсталляция, монтаж » Клапана

Здравствуйте, никогда не имел проблем с клапанами, запустил не один десяток объектов, с объёмами до 300-400 КДУ и ОЗК
тут попался маленький объект, всего 12 клапанов, сделал всё как обычно, а не работает.
По разделу с клапаном долго висит "запрос..." потом "ошибка". Если зайти в просморт шлейфов "команда 51" , то по 1,2,3 шс пишет неисправность, а по 4 и 5 пишет "вход откл". хотя всегда было даже если нет питания, на 4 и 5 "тех.норма/тех.нарушен"
в КДЛ всё прописанно как обычно, кв1 и кв2 контроль ВКЛ. В с2000М в раздел добавлены все ШСки от СП4. 
сидел весь день на объекте, так и не разобрался. Грешу на глюги в новых версиях приборов.
С2000м в4.12, КДЛ в2.26, СП4\220 в1.14.
может кто сталкивался уже с этим?

4 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

1.14 довольно работоспособная версия. Объект 100 клапанов на ура

4 года 5 месяцев назад

avatar
Такое чувство что у Вас нет 220. А КВ попробовать взятие сделать

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 5 месяцев назад

С2000м в4.12, КДЛ в2.26, СП4\220 в1.14.
может кто сталкивался уже с этим?


Удивительно.Всё "один в один".Только что с объекта ,настроил без проблем.Не много ,конечно( порядка 30 клапанов)
Но подобного не наблюдалось.
Трудно сказать.Но .."прикрутите тампер на проволочки" и проверьте состояние перемычек.
Состояние контроля на "кз и обрыв"входов Это я про перемычку ХР 2.
И конечно проверьте номиналы резюков.Ошибиться  не мудрено

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

Очень похоже на сдвоенные адреса. Юпрогом проверьте, что должно быть в ДПЛС и что реально видится. Можно глючащую СП отключить от КДЛ и еще раз посмотреть на эти адреса.

Леготин В В 4 года 5 месяцев назад

Кстати! А клапана то какие? Вы уверены что у Вас на клапана не требуется резистор или диод? В свете того что клапанов у Вас в РФ как грязи.... 

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 5 месяцев назад

И ещё. Если мне память не изменяет,то вход отключен пишет когда нет контроля,всмысле упрогом стоит нет. Извините если немного сумбурно

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 5 месяцев назад

А версия 1.14 сейчас от наводок не слетает на дефолтные адреса? Действительно интересно, 1.12 слетала в полный рост.

Леготин В В 4 года 5 месяцев назад

Вот не успел заметить такой бяки. Наладил и уехал. Надо будет поспрашивать. А может наводок и не будет ))) И всё будет ОК

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2917 раз

ЗАДАН

4 года 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.