|
Смысл этой темы, понять что у нас произошло раньше, чем это заметит пожарный инспектор.
Вопрос, нарушает ли наличие неадресных извещателей требование СТУ или нет? Если это заметит пожарный инспектор, будут ли шансы доказать, что условия СТУ не нарушены? Надо ли требовать от арендатора переделки его части системы или нет? П. С. Ох, только сейчас посмотрел в спецификацию, они туда ещё вместо дымовых смонтировали только тепловые. С точки зрения эксплуатации это логично, на кухне дым, в залах кальян и вообще. Но пожарные придираются к буквам. 4 года 11 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3003Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не отмажитесь 4 года 11 месяцев назад Олещенко Игорь Николаевич 2206Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А те кто писал данные условия и рисовал проект, знали как будут использоваться помещения? 4 года 11 месяцев назад Баулин Владимир Александрович 1859Знал, конечно. Но арендаторы... В нашем колхозе все суслики любимы. И каждый из них - агроном.
– Леготин В В 4 года 11 месяцев назад А те кто писал данные условия и рисовал проект, знали как будут использоваться помещения? Писали и рисовали серьёзные люди, они всё знали и готовили правильно. Но потом случился долгострой, охрана украла все кабели и все адресные ДИПы, помещения стояли голые. А потом вжик и встречайте, мы уже открылись. Одно в этом радует, ни одной моей подписи. – Иванов Андрей Львович 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вроде как тепловые адресно-аналоговые ещё выпускают:) 4 года 11 месяцев назад Олещенко Игорь Николаевич 2206Выпускают, сегодня купил пять штук. А к чему это?
– Иванов Андрей Львович 4 года 11 месяцев назад к
А те кто писал данные условия и рисовал проект, знали как будут использоваться помещения? Разработчик СТУ (а это как минимум проектный институт) решил (обосновал) что система должна быть именно адресно-аналоговой и баста, нельзя применять дымовые пусть ставят тепловые но адресно-аналоговые – Олещенко Игорь Николаевич 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3018 раз
4 года 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
«…на кухне дым, в залах кальян и вообще. Но пожарные придираются к буквам».
Иванов Андрей Львович
...
«...Но потом случился долгострой…»
«придираются к буквам» - вернее к «букве закона».
...
СТУ на момент времени?
Пере — …профилирование↔планировка?
Пожарный риск?
…
Применительно к:
СТУ всегда не ниже «базовых» требований, и всегда основываются на них, внося свои дополнения/уточнения/определения.
По этому, СП 5.13130, п 13.3.11- 13.3.18.
Если в СТУ:
комбинированный извещатель учитывается как один извещатель.
Простой пример (должно быть, однозначно определено (указано) в самом СТУ, и проекте):
Не более двух (трёх), ИП в каждом ШС, с привязкой к каждому объёму (помещению)…
Исходя из этого:
Они знали, старались, но не получилось, можно «цеплять», но по «букве закона».
– Карпов Дмитрий 4 года 11 месяцев назад
#ссылка