За счет чего достигается выполнение обязательного п. 2, СП 3.13130.2009 табл. 1: "Разделение здания на зоны пожарного опопвещения" на базе оборудования "Рупор 300", если в характеристиках прибора, количество каналов оповещения -1? 5 лет 2 месяца назад Алексеенко Юлия Артуровна 2В описании к прибору сказано вот что:
Соответственно, я понимаю, что это реально, неясно только как.... Собственно, мне и не верится, что у прибора, который пришел на замену "Рупор-200", ухудшились характеристики и из дух линий оповещения, вдруг организовалась одна. Теплится надежда, что это ошибка в описании, и что у него три линии оповещения... Дайте ясность господа, очень нужно прояснить данный момент... – Алексеенко Юлия Артуровна 5 лет 2 месяца назад Линий было две, но канал/зона оповещения была одна, вещал двухсотый в обе сразу, без разделения. Если еще проще, на плате Рупор 200 было два набора клемм для подключения линий с динамиками, у Рупор 300 один. Но зона оповещения как была одна, так и осталась. Больше зон, больше рупоров.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 2 месяца назад Откройте РЭ на Рупор-200 на 10 стр вверху и внимательно прочитайте.
– Леготин В В 5 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3855 раз
5 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 5 лет 2 месяца назад
#ссылка