Добрый день, подскажите пожалуйста!
Имеется С2000М, рабочее место, реализованное на Орионе.про, С2000-4.
К последнему подключены два считывателя Wiegand в параллель (стоят на одной калитке, один на вход, второй на выход)
Прописал пачку карточек (условно говоря 20 штук), из них на вход работают все, а на выход только одна.
 

5 лет 2 месяца назад

avatar
Вообще конечно схема не совсем верная, у кого-то работает, у кого-то нет. 
Варианты:
1. Считыватели работают в разных протоколах один по W26, второй уже в другом, смотрите настройки считки или перемычки, если есть.
2. На одной из считок перепутаны D0 с D1.
3. Считка неисправна, пробуте по одному, отдельно.
 

Тремасов Константин Александрович 5 лет 2 месяца назад

Разобрался в сис-ме почему у меня одна карточка работает на выход.
Цепочка следующая: создаю сотрудника - в паролях запускаю процедуру прописывания прокси-карты - прикладываю к считывателю на выход - сохраняю (карта начинает распознаваться исключительно только конкретно на данном считывателе на выход) - запускаю процедуру редактирования сотрудника и прописывание карточки - прикладываю к считывателю на вход - сохраняю. Всё, с этого момента карта работает на всех приборах и считывателях на объекте (в том числе и на С2000-4 со считывателя на выход). Но процедура, мягко говоря, бредовата.))

Голиков Максим Юрьевич 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Коды карт считанные на входе и на выходе совпадают?
И собственно, в чем проблема (если она есть)?

5 лет 2 месяца назад

avatar
Коды не совпадают.
Проблема в том, что приходится топать к вышеупомянутой паре считывателей, чтобы многократными манипуляциями (которые я тоже описал выше) записать прокси-карту в базу, которая сможет через эти два считывателя откупоривать э/м замок, как изнутри периметра, так и снаружи.

Голиков Максим Юрьевич 5 лет 2 месяца назад

Это конечно очень забавно, но марки считывателей у вас идентичные? И выхода активных считывателей у вас объединены (запараллелены)?

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В вашем случае ошибка уже озвученная
1. Считыватели работают в разных протоколах один по W26, второй уже в другом, смотрите настройки считки или перемычки, если есть.

5 лет 2 месяца назад

avatar
Далеко не факт, что в разных протоколах. Из опыта. Стояла дверь во двор. Две болидовских считки. Начала дохнуть внешняя считка, наконец сдохла совсем. Не сильно разбираясь, заказал второй матрикс. Внешнюю болид убрали, матрикс поставили. Отвертки к магниту, парой карточек опробовали - все ОК. Собрались, уехали. Через пару часов звонок. Никто не может выйти на перекур. ЛЯЯЯ! Вернулись. Выяснилось, что контора, которая лет шесть назад перехватила монтаж объекта тупо объединила выхода считок через стенку, и отвела их одной витой парой на один вход С2000-2. Хорошо, что полная ЮТП была. Пришлось распаривать считки, перешивать 2000-2 и до кучи уже Орион.  Железный импритинг - активные выхода объединять нельзя, это не ТМ
 

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ну тут то мы имеем С2000-4
и у него

Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ)1 вход


Так что разные коды считки передают, вариантов как бы нет других

5 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Считыватели абсолютно идентичные, работают в одном протоколе. Смонтированы в металическом столбе, где переплетаются с одной ЮТПихой, которая уходит в С2000-4

5 лет 2 месяца назад

avatar
Почему бы вам не указать модели считывателей, а также, на примере одной карты, показать что написано на карте и какие коды выдают считыватели? Или это уже не особо важно и можно дальше не разбираться, будете по два раза карту вбивать?

Тремасов Константин Александрович 5 лет 2 месяца назад

 Вроде бы и писал, что проблема не в кодировке. Ну представьте, что у вас пара ОК работает по разному, и код другой вылетает. Земля, нагрузка, спад с пика разной серии.

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

Варианты простые Перепут Д0-Д1, обрыв Д0-Д1, запрограммированность считывателей под разные форматы, дефект считывателей. Немного помогли бы коды со считывателей, но автор темы молчит, как рыба об лёд, даже модели считывателей держит в секрете. 
По хорошему - выдрать эти считыватели с улицы, подключить прямо к контроллеру, по отдельности, проверить, потом вместе. Выкинуть один, поставить два совместимых.
Ничего не меняя - можно немного облегчить страдания с помощью локального программирования новых карт мастер-ключом.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 2 месяца назад

Считыватели Perco rp-15.2 в количестве двух штук.
При прикладывании на считыватель на выход вылетает код 88002D007B805F01 (и после сохранения эта карточка принимается исключительно только на этом считывателе),
на считывателе на вход код C00000007B805F01 (после сохранения принимается на всех считывателях на объекте)

Голиков Максим Юрьевич 5 лет 2 месяца назад

Форматы wiegand разные, на вход W26, на выход не менее w42. Читайте в РЭ на считку, как изменить его формат.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Коды не совпадают.
Проблема в том, что приходится топать к вышеупомянутой паре считывателей, чтобы многократными манипуляциями
...
Считыватели абсолютно идентичные, работают в одном протоколе. Смонтированы в металическом столбе, где переплетаются с одной ЮТПихой, которая уходит в С2000-4

Максим Юрьевич,считки одинаковые, коды не совпадают - два очевидных варианта:
- перепутана коммутация контактов wiegand - D0/D1;
- одна из считок подбитая.
Неочевидный вариант по реплике "...неоднократные манипуляции...": то есть после нескольких предъявлений карты к "не правильной считке" код всё-таки прилетает правильный?!! тогда  судя по тому, что "... Смонтированы в металическом столбе..."  - разнесите считки в пространстве или одну из считок оторвите от столба, вероятно металлический столб работает по совместительству антенной.
Был такой случай - до сих пор с содраганием вспоминаю, две считки Proxy-3a на гипсокартоновой перегородке (125 мм) по правильному металлическому каркасу в комнату, вход в которую был с хитрым алгоритмом: вход по двум карточкам (с предъявлением карты подтверждения), а выход по личной.
Несколько раз сотрудники попадали в ловушку, когда не могли выйти из помещения. Внешняя считка перехватывала код карты, которую подносили к внутреннему считывателю! разнесли на 5 см, и "как бабка отшептала".

5 лет 2 месяца назад

avatar
Тут есть еще один интересный вопрос, а как у вас обстоят дела с оранжевым проводом считки?  Если заземлен, то надежно? 

Леготин В В 5 лет 2 месяца назад

При прикладывании на считыватель на выход вылетает код 88002D007B805F01 

очень подозрительный код... и он на этой карточке ВСЕГДА на считке на выход ТАКОЙ?
с ходу, не wiegand24: 
CRC8 = 88
000000 = 002D00 (не правильно)
3 байта данных = 7B805F
01 = 01

Заварзин Сергей 5 лет 2 месяца назад

88002D007B805F01 - код с лишними битами сверх W26, и именно этот выходной считыватель надо изучать. 9я страница РЭ на считыватель даёт прямое указание - формат W26 при никуда не подключённом оранжевом проводе. Проверьте на всякий случай все три варианта подключения оранжевого, но если ни в одном из них не сможете получить желанный формат W26, в котором работают все остальные считыватели объекта, то обращайтесь в техподдержку Перко, проблема исключительно в считывателе или его коммутации.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос решён. Проблема была в считывателе, он действительно работал в другом протоколе и настройке не поддавался. Поменяли на новый - всё заработало исправно. 
Спасибо всем за помощь!

5 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3721 раз

ЗАДАН

5 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.