Доброго времени суток. 5 лет 6 месяцев назад ![]() Абай Иванович Иванов 71. При принесении карты реле к1 и к2 переходят из НР в НЗ
2. Если установить перемычку между GND и IN1 то турникет даёт проход но выход не отрабатывает – Абай Иванович Иванов 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
турникет подключен к контролеру на два направления: 5 лет 6 месяцев назад ![]() Заварзин Сергей 1175Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
От CBU подключаете GND к К1 и К2, IN1 к К1(вход), IN2 к К2(выход). С2000-2 - режим дверь на вход/выход или турникет(не важно). 5 лет 6 месяцев назад ![]() Петров Евгений Владимирович 22При поднесении карты на вход все отрабатывает нормально: загорается соответствующая стрелка турникет отрабатывает на вход. При поднесении карты на выход загорается стрелка входа (а должна быть выхода) и турникет не отрабатывает
– Абай Иванович Иванов 5 лет 6 месяцев назад При замыкании (на плате CBU-250 турникета) GND и IN2 турникет пускает в обратном от IN1 направлении?
– Петров Евгений Владимирович 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
5 лет 6 месяцев назад ![]() Петров Евгений Владимирович 22Сделайте скрин-шоты и ссылку на форум.
Или через файлообменник(допустим Радикал). – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 6 месяцев назад Уже на разных хостингах картинки выкладывал, тут изображение-вставляю ссылку с хостингов разных, попыток 10 было, но картинки нет в сообщении.
– Петров Евгений Владимирович 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Организовал вход / выход через IN1 и IN2. Работает. Только теперь вопрос, будет ли в орионе показывать как два входа, а надо вход выход 5 лет 6 месяцев назад ![]() Абай Иванович Иванов 7Рекомендую - Вебинар по СКУД : https://www.youtube.com/watch?v=1hprmFDqi1I&list=PL1FU_y-fJQLb2bslNYY9J2RIHEa58RrvR
– Петров Евгений Владимирович 5 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тут начал монтировать этот турникет, собсна вопрос в том, как к нему датчик прохода подключить, может кто сталкивался, потому как в инструкции ни чего об этом не сказано 5 лет 2 месяца назад ![]() Фе С. Н. 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подниму тему. Кто-нибудь использует успешно данный агрегат в связке с С2000-2 ? 4 года 6 месяцев назад ![]() Сидорович Сергей Иванович 40Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1) пусть будет - реле К1 (вход) и К2 (выход), они при поднесении карты замыкаются (переключаются)?
2) если замкнуть GND на IN1 или IN2, то турникет открывает проход?
– Заварзин Сергей 5 лет 6 месяцев назад
#ссылка