партнерский раздел
ФорумНовостиНовые интеллектуальные источники питания РИП-48 исп.01 для сетевых коммутаторов и видеорегистраторов с PoE

Новости » Новые интеллектуальные источники питания РИП-48 исп.01 для сетевых коммутаторов и видеорегистраторов с PoE

Компания "Болид" начала поставку резервированных источников питания РИП-48 исп. 01 (РИП-48-4/17М3-P-RS) с управлением и передачей информации по интерфейсу RS-485.

Узнать подробнее по ссылке.

4 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Ну давно как бы было пора выпустить такой. Хотя характеристики не впечатлили.

4 года 9 месяцев назад

avatar
Добрый день, Алексей Юрьевич! Что хотелось бы улучшить?

Гуськов Юрий 4 года 9 месяцев назад

Как минимум:
Увеличить мощность раза в 2 (до 400 Вт).
Возможность подключения блока доп. батарей.
Возможность подключения блоков в буферном режиме. 

Ситников Алексей Юрьевич 4 года 9 месяцев назад

Спасибо за ответ. Рассмотрим, учтем. А зачем больше мощность на один выход? Возможно будет удобнее разделять нагрузку  на два РИП? 
У данного РИП максимальный ток нагрузки 5,5А (при напряжении 54 В выходная мощность будет почти 300 Вт, но при этом РИП отключит заряд батарей).

Гуськов Юрий 4 года 9 месяцев назад

А зачем больше мощность на один выход? Возможно будет удобнее разделять нагрузку  на два РИП? 
У данного РИП максимальный ток нагрузки 5,5А (при напряжении 54 В выходная мощность будет почти 300 Вт, но при этом РИП отключит заряд батарей).

Больше всего интересует более мощный вариант в стоечном корпусе, для питания на пример коммутатора SW-224, а у него потребелние уже максимально 370 Вт только на портах.

Бабаев М. А. 4 года 9 месяцев назад

SW-224 питается только от сети переменного тока, т.е. нужен не РИП-48, а UPS
https://bolid.ru/files/373/566/SW_224_datasheet_nov_17.pdf
 

Гуськов Юрий 4 года 9 месяцев назад

А зачем больше мощность на один выход?

Что-бы была возможность использоввть источники в буферном режиме (паралельное подключение блоков для резервирования.
Возможно будет удобнее разделять нагрузку  на два РИП? 

Большое кол. Рипов это тоже невыход. Чем больше оборудования, тем увеличивается математическая вероятность выхода из строя.
У данного РИП максимальный ток нагрузки 5,5А (при напряжении 54 В выходная мощность будет почти 300 Вт, но при этом РИП отключит заряд батарей).

А как жить без заряда батарей?

Еще предложения.
Выпустить модификацию для уличного использованя в герметичном корпусе. Мощность можно и поменьше, до 100-150 Вт.

Есть вопрос:
- как регулируется выходное напряжение, потенциометром или программно?

Ситников Алексей Юрьевич 4 года 9 месяцев назад

Что-бы была возможность использоввть источники в буферном режиме (паралельное подключение блоков для резервирования.

В резервированных источниках не предполагалось.
Есть ли примеры практических сфер применения?
Большое кол. Рипов это тоже невыход. Чем больше оборудования, тем увеличивается математическая вероятность выхода из строя.

Фактичекая вероятность выхода из строя ОДНОГО нагруженного РИП может быть выше  математической вероятности, при этом будет обесточена вся система. Также при использовании одного более мощного РИП, потребуются провода большего сечения.  Т.е. не всегда все однозначно.
А как жить без заряда батарей?
 

Не перегружать длительно РИП. Был описан предельный режим, при котором РИП отключает ЗУ.
Выпустить модификацию для уличного использованя в герметичном корпусе. 

Принимается. Какое время резервирования потребуется?
АБ  емкостью 7 Ач достаточно?  Какой температурный диапазон? (Проблема обогрева или охлаждения батарей).
Есть вопрос:
- как регулируется выходное напряжение, потенциометром или программно?

Выходное напряжение зависит от глубины разряда АБ (регулируется аппаратно).
Пользовательских регулировок нет.

Гуськов Юрий 4 года 9 месяцев назад

SW-224 питается только от сети

Точно. Тут я не досмотрел.

Бабаев М. А. 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А исполнение без RS планируется? А то для видеонаблюдения это не всегда нужно, а стоимость...

4 года 9 месяцев назад

avatar
Подразумевалась когда-то, но пока по срокам и будущему функционалу сказать что-то определенное затруднительно. А если из имеющегося железа просто вырезать интерфейс и кое-какие "умные функции", то это не намного облегчит ценник. 

Гуськов Юрий 4 года 9 месяцев назад

то это не намного облегчит ценник

Он без пожарного сертификата оказывается. Сначала подумал что раз с RS, то и красный сертификат имеется, но нет.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 9 месяцев назад

Нужен сертификат соответствия ТР пожарной безопасности для видеонаблюдения?  Или для других применений  нужен?  Если будет понятно, что такой сертификат необходим, то будем подавать на сертификацию.

Гуськов Юрий 4 года 9 месяцев назад

Нет, я не это имел в виду. Подумал что этот РИП уже с ним вышел (из-за RS), потому сразу вспомнилась разница в стоимости между версиями с RS (и сертификатом ПБ) и общего применения "без RS".

Бушнов Олег Игоревич 4 года 9 месяцев назад

Он без пожарного сертификата оказывается

Если будет понятно, что такой сертификат необходим, то будем подавать на сертификацию.

вы мне ща мозг взорвали или кто-то случайно сломал систему обозначений РИПов?
РИП-48 исп. 01 (РИП-48-4/17М3-P-RS)
Р - Соответствует Техническому регламенту (ГОСТ Р 53325 (пожарная сигнализация и средства автоматики))

или соответствие не означает наличие сертификата? тогда для чего это путающее обозначение? Вроде же для облегчения выбора делали, видешь букву Р, значит оно то что нужно для пожарки, а так получается что это просто буква ни к чему не обязывающая?

Волков Андрей 4 года 9 месяцев назад

Р - Соответствует Техническому регламенту (ГОСТ Р 53325 (пожарная сигнализация и средства автоматики))

кто-то случайно сломал систему обозначений РИПов?

Вот и я тоже удивился. Ведь в каталоге оборудования отдельный раздел для "РИП с сертификатом пож. безопасности" и обсуждаемого там не обнаружилось. Но он оказался с RS. А в разделе с "РИПами общего применения" ранее этих самых "с RS" не бывало. Потому я и подумал что оно и "для пожарки" применимо. А наличие этого сертификата влияет на цену как мы знаем.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 9 месяцев назад

Добрый день! Нет, систему обозначений РИП пока не сломали),   (благодарим за внимательность). А вот  в следующем году "сломают" ГОСТ Р 53325, который по сути "распадется" на отдельные ГОСТы по направлениям. В т.ч. появятся новые СП и отдельный  межгосударственный ГОСТ  "Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (номер пока неизвестен, сам ГОСТ находится на межгосудаственном голосовании и утверждении).
Целью разработки межгосударственного стандарта «Источники бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»  является конкретизация требований и методов испытаний источников бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики (далее – ИБЭ), обращающихся на территории стран Евразийского экономического союза. В Техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) приведены только основные качественные требования к системам пожарной автоматики, в состав которых, в соответствии с приложением к указанному техническому регламенту, входят ИБЭ. В разработанном проекте стандарта конкретизированы параметры ИБЭ, приведены количественные и качественные требования, предъявляемые к ИБЭ. Содержание стандарта должно быть одобрено всеми странами-участниками Евразийского экономического союза.

Если сертифицировать изделия  до Нового года, то сертификат по ГОСТ Р 53325 будет действовать только полтора года.  Отсюда и хотелось бы  понять срочную необходимость сертификации для "пожарки" по ГОСТ 53325  или проведения сертификации по требованиям нового ГОСТ  и регламенту  уже в следующем году.

Гуськов Юрий 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)