партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000М

Инсталляция, монтаж » С2000М

Добрый ! Форумчане ! Подскажите очередной вопрос.
Пульт С2000М версия 4.12 не проходят события пожар 2 от двух извещателей. От ИПР все норм.
Пробовал настройки в пульту не реагирует. Где собака зарыта

4 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Нужно ДИП-ы в КДЛ объединить в "зоны"
либо в пульте присвоить тип ШС "аналогово-дымовой" в одном разделе.
Программами UProg и PProg
Хочу похвалиться,сам в первый раз попробовал для АР2 Тип КЦ "комбинированный"
Объединил в КДЛ в одну "зону"
Сработка первой КЦ-"Пожар"
Сработка второй КЦ-"Пожар 2"

4 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Большое , спасибо ! Ранее было проще с этим! Все усложняют

4 года 5 месяцев назад

avatar
Раньше было не "Пожар 2", а "2 Пожара" в "разделе"
Ничего...привыкнем.Это не сложно.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

Все верно), ещё раз спасибо! Если бы все время на наладке сидел, то успевал бы за новинками и изменениями

Шостак Александр Юрьевич 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2447 раз

ЗАДАН

4 года 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.