партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПотеря связи с пультом С2000М v.2.07

Эксплуатация » Потеря связи с пультом С2000М v.2.07

Строю объект и имеются проблемы со связью между АРМ ОРИОНПРО и пультом С2000М. Все проблемы уже задавались на паралельном общем форуме БОЛИД, чтобы не повторять все указываю ссылку: http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=6&t=2291 Главная проблема это, то что потеря связи происходит непонятно из-за чего и в неопределенный момент времени.Программма Portmon, вот что показала в момент потери связи:

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Таймаут это всего лишь фиксация факта неполучения ответа на запрос. У вас тупо пропал (пропали) символы. Вам уже неоднократно советовали попробовать гальванически отделить компьютер и попробовать другой преобразователь в rs-232, но вы упорно это игнорируете.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
На днях будет возможность подключить через С2000-ПИ: отпишусь о результатах.
Подключение Пульта на отдельный АКБ проблему не решило.

Цветков А.В. 9 лет 7 месяцев назад

Пробовал подключать С2000-ПИ в линию как повторитель интерфейса, делая гальваническую развязку.Результат отрицательный. Сам с2000-ПИ не смог подключить к АРМ, так как для его работы как преобразователь в RS232 их надо два: а у меня только один.
Связывался с тех. поддержкой-дали новую версию ядра опроса-не помогло; тогда через программу RS-485settings изменили параметр, (точно непомню по интерфейсу 232 второй сверху, вроде пауза перед ответом поставили 4) помогло только тем что стало работать 1 час, потом обрыв связи......

Цветков А.В. 9 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В 2.07 версии в отличие от 2.05 в настройкахпараметр "время восстановления" вместо 80 по умолчанию стал 20. Рекомендую.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Собственно проблема решена. Данная неисправность была вызвана платой расширения COM-RS232(http://www.ulmart.ru/goods/234286).
Под рукой был ПК с COM портом встроенным в материнскую плату- все заработало и без сбоев!
Видимо надо покупать более дорогие и надежные платы расширения вроде MOXA CP-102e - http://www.xcomspb.ru/moxa_cp-102e_363246.html .... но цена!

Спасибо всем за помощь.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На материнке разъёма нет, чтобы хвостик туда повесить? Тогда логичнее всё-таки USB-преобразователь использовать.

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4840 раз

ЗАДАН

9 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.