партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЗащита от короткого замыкания АКБ РИП12-исп56

Эксплуатация » Защита от короткого замыкания АКБ РИП12-исп56

Ситуация - проверка ёмкости АКБ выездоной лабораторией. На "горячую" выдернуты провода с клем зарядки АКБ, при обратной установке кратковременно плюсовым проводом от АКБ коротнул минусовую клему, минусовой провод еще подключен не был. Потом этим же плюсовым проводом воткнул в плюсовую клему, стрельнул то ли транзистор чуть выше клемника, то ли диод. Сам РИП в данный момент показывает ошибку АКБ, т.к. первая АКБ не подключена. Второй работает исправно. РИП еще не диагностировал, но черная точка на том транзисторе/диоде осталась.
Понимаю, что по инструкции манипуляции проходят при отключенном РИПе, но это по сути кратковременное КЗ, от такого защиты нет?

5 лет 1 месяц назад

avatar
по сути получается коротнули зарядную часть.
Защита только на выходе может быть

Коркунов Александр Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

На выходе чего? "1.1.5 РИП обеспечивает защиту от коротких замыканий клемм подключения батарей с сохранением выходного напряжения при работе от сети."

Александр Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Фото стрельнутого транзистора https://yadi.sk/i/hNbIf4qAYzKHIg

5 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К сожалению, теперь необходим ремонт  (тр-р IRFR5305).
Мы тут у себя сошлись во мнении, что манипуляции могли быть несколько другие, отличные от описанных.
 Каким то образом Вам удалось "убедить РИП", что Вы ему подключили исправную аккумуляторную батарею (АБ), РИП включил зарядное устройство (ЗУ), и сразу же произошло замыкание ножевых клемм "+" " - " между собой.  Согласно алгоритму РИП отключает напряжение ЗУ  за время не более   1 сек. после потери (отключения) АБ. С физически отключенным минусом АБ от платы представить обратное - сложно (чтобы РИП  определил подключение АБ). 
Конечно, следовало бы отключать клеммы не от платы, а от самих аккумуляторных батарей. Тогда бы моментального  замыкания ножевых клемм на плате, не произошло (это могло бы произойти  ответной клеммой "мамой" незаметно для Вас).
P.S. Подскажите, какое оборудование используется для проверки емкости  АБ в выездной лаборатории? Пользуетесь ли Вы процедурой измерения емкости программно заложенной в РИП?

5 лет назад

avatar
Сегодня снимал РИП для замены и увидел подключенную минусовую клемму, так что да, малость концовку исказил. Начну с начала. Первой была подключена вторая АКБ правильно. Потом подключал первую АКБ. Сначала плюсовым проводом коснулся (проскочила искра) минусовую клемму, минусовой провод подключен небыл. Понял что не туда пихаю, взял минусовой провод и воткнул в минусовую клемму, потом уже взял плюсовой провод и воткнул в плюсовую клемму, через как раз секунду стрельнул транзистор. После выдернул этот плюсовой провод.
Лаборатория громко сказано. Инспекторы ГПН с инструментом функциональной проверки ДИП, громкости СОУЭ и остаточной ёмкости АКБ. Ёмкость замеряли простым автомобильным тестером scat avto. На моё замечание что мол это не прибор для точного замера остаточной ёмкости, и разные АКБ с разным сопротивлением и разными характеристиками будут показывать разную фантастику. Можно увидеть только примерное состояние батареи. Он согласился, но всё же цыфры с точностью до десятых записывал.

Александр Сергеевич 5 лет назад

Измерением пользовался, но с обновлениями АРМ ОрионПро начались ошибки, бросил. На последнем обновлении еще не пробовал, но глюки некоторые остались. Расчетное время не правильно показывает без теста например. Тампер после первого открытия не восстанавливается. Может еще что-то. В статистику еще не залазил. РИПы 2017 -2018 годов.
 

Александр Сергеевич 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3531 раз

ЗАДАН

5 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.