Планируем применить извещатели С2000-Спектрон-607-Exd. Не можем подобрать кабель. Критерии - опрос по ДПЛС, следовательно витая пара. 6 лет 1 месяц назад
Терентьев Андрей 4Не уверен. Кольцо получается около 500 метров. Неужели ни кто не сталкивался с такими вопросами? Эта проблема для любого оборудования сочетающего ДПЛС и Exd.
– Терентьев Андрей 6 лет 1 месяц назад Ну вот скрученный, за шаг скрутки сами уточняйте, безполостной:
http://spetskabel.ru/products/11/425/ – Леготин В В 6 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо, но отсутствует сертификат ФЗ 123 (ПБ). Если бы все было так просто. Сертификат ТР ТС безопасности НВО распространяется именно на НВО (от 75 В). Не зря Спецкабель получает сертификаты ПБ на кабели например http://spetskabel.ru/products/1/12/. У спецкабеля нужного нет. Мы в проектах используем именно Спецкабель, думал может у других изготовителей есть. 6 лет 1 месяц назад
Терентьев Андрей 4https://www.tinko.ru/catalog/product/242301/
Только у него сертификат месяц, как закончился :( – Леготин В В 6 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4314 раза
6 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 6 лет 1 месяц назад
#ссылка