Планируем применить извещатели С2000-Спектрон-607-Exd. Не можем подобрать кабель. Критерии - опрос по ДПЛС, следовательно витая пара.
Вид защиты "d", следовательно по СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений" п. 10.2.11 для Ex d оболочек оборудования необходимо применять только заполненные кабели, без =11.0ptвоздушных полостей, а по таблице 10.1 сечение жил не менее 1 мм2. Плюс FRLS и естественно сертификат на соответствие ФЗ 123. Подскажите марку и изготовителя кабеля.
 

4 года 11 месяцев назад

avatar
Так для ДПЛС витая пара не особа нужна

Леготин В В 4 года 11 месяцев назад

Не уверен. Кольцо получается около 500 метров. Неужели ни кто не сталкивался с такими вопросами? Эта проблема для любого оборудования сочетающего ДПЛС и Exd.

Терентьев Андрей 4 года 11 месяцев назад

Ну вот скрученный, за шаг скрутки сами уточняйте, безполостной:

http://spetskabel.ru/products/11/425/

 

Леготин В В 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Спасибо, но отсутствует сертификат ФЗ 123 (ПБ). Если бы все было так просто. Сертификат ТР ТС безопасности НВО распространяется именно на НВО (от 75 В). Не зря Спецкабель получает сертификаты ПБ  на кабели например http://spetskabel.ru/products/1/12/. У спецкабеля нужного нет. Мы в проектах используем именно Спецкабель, думал может у других изготовителей есть.

4 года 11 месяцев назад

avatar
https://www.tinko.ru/catalog/product/242301/

Только у него сертификат месяц, как закончился :(
 

Леготин В В 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3422 раза

ЗАДАН

4 года 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.