ФорумНормативно-правовые вопросыСвязка с2000М, кдл, кпб вместо С2000АСПТ при водном модульном пожаротушении.

Нормативно-правовые вопросы » Связка с2000М, кдл, кпб вместо С2000АСПТ при водном модульном пожаротушении.

Здравствуйте. На объекте планируется установка модулей пожаротушения тонкораспыленной водой типа трв 9м ураган. Объект представляет собой помещения архива, расположенные на одном этаже, в помещениях металлические стеллажи с документами. В одном из помещений постоянно сидят работники. На весь объект порядка 11 направлений тушения. Понимаю, что по хорошему на каждое направление поставить бы с2000 аспт, но лёгких путей мы не ищем. В помещениях имеется пс с датчиками дип 34а 03, включённые в логическую схему И. Возможно ли использовать вместо с2000 аспт связку 2000м, кдл, кпб не нарушая норм  И нужно ли при использовании модульного водяного пожаротушения предусматривать отмену запуска при нахождении людей в помещении. 
 

5 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

https://d.radikal.ru/d24/1910/ad/d9287f78d223.jpg


Вопрос,конечно интересный.
Кое-что удалось найти. "Блокировки пуска" нет.  Нет и табличек " Уходи" не "Входи" ,"Автоматика"
Есть только извещатели и УДП. То есть запустить с КДЛ при "Пожаре 2" + УДП пожалуй,что можно.
Но наверняка сказать не могу. Сколько делали ПТ в "Архивах"-то использовали  порошок.
Если бы дело касалось "рубежевских" УДП,где есть "Пуск" и "стоп",то пожалуй бы "пуск" отменить можно было бы. А  так...????

5 лет назад

avatar
То есть запустить с КДЛ при "Пожаре 2" + УДП пожалуй,что можно.
Но наверняка сказать не могу.

Технически можно, проверено. Несколько лет назад делали склад с множеством МПП, каждый из которых был подключен к отдельному выходу КПБ и входил в один раздел вместе с двумя адресными ДИПами через КДЛ. Также для ручного запуска были ИПРы отправляющие в "пожар" сразу шесть таких разделов. Отмену пуска осуществлялась путем снятия раздела через БКИ.
 

Бушнов Олег Игоревич 5 лет назад

Применяя модульное ТРВ в любом случае нарушаете нормы:
СП5
5.4.16. Продолжительность подачи ТРВ должна быть достаточной, чтобы сгорела пожарная
нагрузка, находящаяся в "мертвых" зонах, не доступных для диспергируемого потока ОТВ.

Так что не парьтесь:)

Олещенко Игорь Николаевич 5 лет назад