Здравствуйте. На объекте планируется установка модулей пожаротушения тонкораспыленной водой типа трв 9м ураган. Объект представляет собой помещения архива, расположенные на одном этаже, в помещениях металлические стеллажи с документами. В одном из помещений постоянно сидят работники. На весь объект порядка 11 направлений тушения. Понимаю, что по хорошему на каждое направление поставить бы с2000 аспт, но лёгких путей мы не ищем. В помещениях имеется пс с датчиками дип 34а 03, включённые в логическую схему И. Возможно ли использовать вместо с2000 аспт связку 2000м, кдл, кпб не нарушая норм И нужно ли при использовании модульного водяного пожаротушения предусматривать отмену запуска при нахождении людей в помещении. 5 лет назад Гонин Алексей Владимирович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://d.radikal.ru/d24/1910/ad/d9287f78d223.jpg 5 лет назад Каргапольцев Артур Николаевич 11770То есть запустить с КДЛ при "Пожаре 2" + УДП пожалуй,что можно. Но наверняка сказать не могу. Технически можно, проверено. Несколько лет назад делали склад с множеством МПП, каждый из которых был подключен к отдельному выходу КПБ и входил в один раздел вместе с двумя адресными ДИПами через КДЛ. Также для ручного запуска были ИПРы отправляющие в "пожар" сразу шесть таких разделов. Отмену пуска осуществлялась путем снятия раздела через БКИ. – Бушнов Олег Игоревич 5 лет назад Применяя модульное ТРВ в любом случае нарушаете нормы:
СП5 5.4.16. Продолжительность подачи ТРВ должна быть достаточной, чтобы сгорела пожарная нагрузка, находящаяся в "мертвых" зонах, не доступных для диспергируемого потока ОТВ. Так что не парьтесь:) – Олещенко Игорь Николаевич 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3655 раз
5 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий