Здравствуйте. На нашем предприятии на проходной обновили все контроллеры на С2000-2 версии 2.20. Требуется организовать шлюз, чтобы при проходе через первый турникет (вход из зоны 0 в зону 1), блокировался вход в зону 1 из зоны 2 и из зоны 0. Установлены турникеты на одной проходной Ростов Дон Т83МП, на другой - Perco T5. На каждом турникете установлен свой контроллер. Первый турникет вход в зону 1, выход в зону 0. Второй турникет вход в зону 2, выход в зону 1. 6 лет 10 месяцев назад
Карманов Михаил Сергеевич 28Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
ОрионПро имеется? 6 лет 10 месяцев назад
Сергей З 1229На сервере установлен Орион про 1.20.3.
Ядро опроса на два турникета одно. Зоны настроены в С2000-2 и в орионе – Карманов Михаил Сергеевич 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Т.е. вам надо, пока человека шманают между турникетами и пока он не выйдет в ту или иную сторону, никто больше не просочился в междутурникечье? 6 лет 10 месяцев назад
Тремасов Константин Александрович 5660Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Да 6 лет 10 месяцев назад
Карманов Михаил Сергеевич 28Не рекомендую на турникетах использовать штатный режим "Шлюз", хотя совсем не отличается от шлюза на дверях, единственнное, что потребуется ставить дополнительные развязки из УК-ВК на датчики прохода.
Есть вариант одним контролером в конфигурации "Турникет" обвязать два турникета: вход по пропуску, выход по кнопке, это более "быстродействующая" конфигурация и не возникает проблем с контролем времени нахождения человека в шлюзе. Логика достаточно очевидна - к1 и к2 управляют входом в шлюз (если это perco, то gnd туникета замыкаете на unlock a/b первого и второго турникетов), выход из шлюза по кнопке с (gnd на unlock b/a первого и второго турникетов). – Сергей З 6 лет 10 месяцев назад и ещё очевидный плюс схемы "турникет": в нем можно реализовать режим автоматического формирования прохода, а в схеме шлюз так не получится.
– Сергей З 6 лет 10 месяцев назад Поставили дополнительно бистабильное реле. При проходе рвем d0 на считыватели.
– Карманов Михаил Сергеевич 6 лет 10 месяцев назад жёстко!
в версиях 2.х с2000-2 есть хитрый вход/выход "BUSY" - на нем тоже можно реализовать эту логику – Сергей З 6 лет 10 месяцев назад С помощью busy не получилось организовать данный проход. Пришлось бы поменять местами считыватели на турникете входа в территорию. Но тогда вход в зону 2 стал бы выходом
– Карманов Михаил Сергеевич 6 лет 10 месяцев назад Вариант с обрывом D0 - весьма хороший. Едиснтвенно, что в момент обрыва не сыпет ли считыватель при предъявлении карты левыми кодами и не загаживает ли базу странными событиями. Уж рвать - так оба. Или через диоды вольт 5,5 на них подавать.
Есть считыватели с отдельным контактом блокировки. В режиме именно шлюза на два турникета можно поставить один контроллер на наружные считыватели, второй на внутренние, и внутренние пусть жмут внешним на кнопки. – Андрей, Ростов на Дону 6 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |