Здравствуйте. На нашем предприятии на проходной обновили все контроллеры на С2000-2 версии 2.20. Требуется организовать шлюз, чтобы при проходе через первый турникет (вход из зоны 0 в зону 1), блокировался вход в зону 1 из зоны 2 и из зоны 0. Установлены турникеты на одной проходной Ростов Дон Т83МП, на другой - Perco T5. На каждом турникете установлен свой контроллер. Первый турникет вход в зону 1, выход в зону 0. Второй турникет вход в зону 2, выход в зону 1.

5 лет 1 месяц назад

avatar
Кажется, что вам не шлюз нужен, а контроль повторного прохода.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 1 месяц назад

Ну да, это "антипассбэк" вроде называется.

Бабаев М. А. 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

ОрионПро имеется?
​ядро опроса одно?
зоны, я так понимаю, уже настроены и приявязаны в конфигурации контролеров?
 

5 лет 1 месяц назад

avatar
На сервере  установлен Орион про 1.20.3.
Ядро опроса на два турникета одно. Зоны настроены в С2000-2 и в орионе

Карманов Михаил Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Т.е. вам надо, пока человека шманают между турникетами и пока он не выйдет в ту или иную сторону, никто больше не просочился в междутурникечье?

5 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да

5 лет 1 месяц назад

avatar
Не рекомендую на турникетах использовать штатный режим "Шлюз", хотя совсем не отличается от шлюза на дверях, единственнное, что потребуется ставить дополнительные развязки из УК-ВК на датчики прохода.
Есть вариант одним контролером в конфигурации "Турникет" обвязать два турникета: вход по пропуску, выход по кнопке, это более "быстродействующая" конфигурация и не возникает проблем с контролем времени нахождения человека в шлюзе. 
Логика достаточно очевидна - к1 и к2 управляют входом в шлюз (если это perco, то gnd туникета замыкаете на unlock a/b первого и второго турникетов), выход из шлюза по кнопке с (gnd на unlock b/a первого и второго турникетов). 

Заварзин Сергей 5 лет 1 месяц назад

и ещё очевидный плюс схемы "турникет": в нем можно реализовать режим автоматического формирования прохода, а в схеме шлюз так не получится.

Заварзин Сергей 5 лет 1 месяц назад

Поставили дополнительно бистабильное реле. При проходе рвем d0 на считыватели. 

Карманов Михаил Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

жёстко!
в версиях 2.х с2000-2 есть хитрый вход/выход "BUSY" - на нем тоже можно реализовать эту логику

Заварзин Сергей 5 лет 1 месяц назад

С помощью busy не получилось организовать данный проход. Пришлось бы поменять местами считыватели на турникете входа в территорию. Но тогда вход в зону 2 стал бы выходом 

Карманов Михаил Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

Вариант с обрывом D0 - весьма хороший. Едиснтвенно, что в момент обрыва не сыпет ли считыватель при предъявлении карты левыми кодами и не загаживает ли базу странными событиями. Уж рвать - так оба. Или через диоды вольт 5,5 на них подавать.
Есть считыватели с отдельным контактом блокировки.
В режиме именно шлюза на два турникета можно поставить один контроллер на наружные считыватели, второй на внутренние, и внутренние пусть жмут внешним на кнопки.

Андрей, Ростов на Дону 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3232 раза

ЗАДАН

5 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.