Эксплуатация » Не снялся шлейф при снятии раздела

Доброго времени суток, Коллеги!
Стоит следующая система:

АРМ Орион ПРО
с2000м->(485)->КДЛ->(ДПЛС)->датчик(с2000-ИК)

Сегодня в процессе снятия раздела не снялся один из датчиков.
По событиям видно что в остальное время снимались все датчики нормально, а этот не снялся. Но в конфигурации нет возможности этот датчик принудительно ставить или снимать, он снимается только группой.
пс: посмотрел остальные сработки и заметил что такое было уже но с другим датчиком.

5 лет назад

avatar
Первым делом проверьте соответствуют ли по составу друг другу разделы в пульте и Орионе, может вкралась неточность.

Налетов Константин 5 лет назад

Всё соответствует, неоднократно ставили и снимали раздел, да и на самом датчике в истории висит ежедневная постановка и снятие.
Орион не управляет снятием или взятием, он для мониторинга, не более.

areswild 5 лет назад

«…Орион не управляет…»

Стандартно, переснятием раздела, или базовым «1234», отдельный шлейф.

Карпов Дмитрий 5 лет назад

Приходит человек, на клавиатуре набирает пароль, снимает периметр и внутренние помещения. Нет возможности снять только 1 шлейф, а точнее не снять только один шлейф. Если бы поставил - отдельный вопрос, но тут суть в чём - при МАССОВОМ снятии не снялся один.
Орион стоит на посту охраны, они не могут снимать или ставить шлейфы, только смотрят "о, тут красное загорелось".

areswild 5 лет назад

Уточните версии приборов.

Карпов Дмитрий 5 лет назад

с2000м 2.03
с2000КДЛ 2.15
с2000-ИК исп.03 v2.07

areswild 5 лет назад

«…при МАССОВОМ снятии не снялся один…»

По косвенным признакам, проблемы в «проводах» и/или в рассогласовании RS485, «тянуть за уши» систему таймаутами конечно можно, но со временем, можно отправить систему «в разнос», и через какое-то время, всё равно придётся решать основную проблему рассогласования.

Карпов Дмитрий 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

При снятии раздела С2000М не выдавал сообщение "НЕ ВЫПОЛНЕНО"? Данное сообщение в данном случае значило бы, что при раздаче пультом С2000М команд управления были ошибки (С2000-КДЛ команду не получил или не выполнил).

5 лет назад

avatar
Данной информацией не владею, так как нахожусь далеко от пульта. Попрошу посмотреть логи, но это будет не скоро.

areswild 5 лет назад

В логах этого сообщения нет. Оно выдаётся как результат управления разделом: "НЕ ВЫПОЛНЕНО" на экране и звуковой сигнал "ошибка". Нужно уточнять у людей, которые снимали с охраны.

Ильин Сергей 5 лет назад

Просто для информации: пульт сам себе не смог снять с охраны 1 датчик, выдал "НЕ ВЫПОЛНЕНО" и пикнул. Зная кто снимал предполагаю что звуковой сигнал "ОШИБКА" был понят как "всё норм", а на пульт смотрят если уж сильно пищит :(

areswild 5 лет назад

«с2000м 2.03»

Желательно «поднять» до версии 2.08.

Карпов Дмитрий 5 лет назад

Дак всё бы желательно поднять, но ведь "работает - не трожь", а эта ошибка внезапно стала появляться всего 3 месяца назад, причём мы заметили только вторую случайно.
При "поднимании" не произойдёт казуса с переносом версии с 2.03 до 2.08? Мы ж на рабочей системе будем это делать?

areswild 5 лет назад

«…но ведь "работает - не трожь"…»

Данная тема и есть основание для «не трожь», потому как, если появились «глюки», и:
«…выдал "НЕ ВЫПОЛНЕНО" и пикнул…»

То решайте, или «не обращать и забыть», или нет.

Карпов Дмитрий 5 лет назад

Хотелось бы думать что это действительно решит, направили техника для переустановки. Жаль(нет) что только события происходят раз в месяц+-, не удаётся найти чёткую причину сработки.
 

areswild 5 лет назад

При обновлении С2000М на версию 2.08 нужно иметь в виду, что конфигурация и журнал событий обнулятся. Поэтому конфигурацию С2000М нужно заранее считать и сохранить в файл. Перед записью в обновлённый С2000М нужно будет сделать конвертацию конфигурации в версию 2.05 (такая функция есть в PProg).
В рамках данной проблемы существенной разницы между версиями 2.03 и 2.08 не вижу, повлиять могут только несколько отличающиеся параметры работы по RS-485. Если проблема в связи (команды не проходят, С2000М пишет "НЕ ВЫПОЛНЕНО"), стоит попробовать поменять параметры RS-485 программой RS485Settings: увеличить значения "пауза перед сеансом без смены направления", "пауза перед сеансом со сменой направления", "пауза после общей команды". Заодно можно увеличить "Таймаут одидания ответа на команду" до 1000 - 2000 мс и "Количество попыток послать адресную команду" до 12, например. Увеличение таймаута - это "на всякий случай", так как  С2000-КДЛ выполняет команды снятия с охраны очень быстро. Увеличение "количества попыток послать адресную команду" увеличит вероятность доставки команды при существенно нестабильной связи по RS-485. Поэтому, если поможет, это может указывать на проблему в RS-485.

Ильин Сергей 5 лет назад

Перешьём и если будут проблемы тему допишу.

areswild 5 лет назад

«…При обновлении С2000М на версию 2.08 нужно иметь в виду, что конфигурация и журнал событий обнулятся….».
  Ильин Сергей 

Даже так?
А ничего, что это напрямую противоречит сертификационным требованиям?
Пульты разве не проходят сертификацию на соответствие (ГОСТ Р 53325):
п 7.2.4
«…Удаление информации из  архива  должно  быть  доступно  только  представителям  предприятия-изготовителя прибора…»

Или данные требования к пультам Болида не относятся?

Карпов Дмитрий 5 лет назад

Интересно, а вот если конфигурацию пульта поменять. Сначала была залита конфигурация проектная, потом пошли изменения проекта, строяк шел  (объект в какойто части действовал), сейчас надо перезалить фактическую конфигурацию. Архив становится частично не то что неактуален, а просто дезорентирует. А уж смена прошивки...   Если КДЛ 2.22 перепрошить на 2.26 он тоже теряет архив?  И как это с точки ГОСТ-а?

Леготин В В 5 лет назад

7 раздел сертифицирует (определяет) ППКП и/или ППУ, и напрямую к КДЛ как бы не применить, потому что:
РЭ (КДЛ):
«…в составе интегрированной системы охраны "Орион" составной частью совмещённого расширяемого адресно-аналогового прибора…» 

Если перевести на человеческий («разговорный»), то в ПС только с пультом.
У него:
«Размер буфера – 512 событий»

Т.е. буфер только на «онлайн» режим, если вдруг потеря связи, хотя в системах «выше среднего», спорно.

Карпов Дмитрий 5 лет назад

Пульты разве не проходят сертификацию на соответствие (ГОСТ Р 53325):
п 7.2.4
«…Удаление информации из  архива  должно  быть  доступно  только  представителям  предприятия-изготовителя прибора…»

В теме идёт речь о С2000М версии 2.03, который выпускался с 2006 по 2008 годы. Естественно, по ГОСТ Р 53325-2012 он не сертифицировался.Последние выпускаемые С2000М 2.хх сертифицировались по  ГОСТ Р 53325-2009, в котором указанного требования ещё не было. Сброс конфигурации и журнала событий происходит при любой смене версии 2.хх, кроме обновления версии 2.07  (последняя серийно выпускаемая версия С2000М 2.хх) на версию 2.08 (обновление для выпущенных ранее С2000М) или обратно.
ГОСТ Р 53325-2012 соответствуют С2000М с версии 3.00. При обновлении версий 3.0х на 3.0х и 4.1х на 4.1х журнал событий и конфигурация НЕ сбрасываются. Исключение - запись обновлений 3.10 - 3.12 в серийные С2000М версий 3.00 - 3.04, так как форматы хранения данных (конфигурации и событий) в версиях 3.0х и 3.1х различаются совершенно.
 

Ильин Сергей 5 лет назад