Добрый день, можно ли при сработке извещателей в пожар 2 отображать на пульте с2000м вер. 2.08 имя шлейфа, показывает только имя раздела, а при нажатии на ENT запрашивает пароль для входа в меню 5 лет 1 месяц назад Артём С 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробуйте так: Клавиша «0» используется для просмотра времени и даты сообщения. Формат отображения времени и даты следующий: ДД.МС ЧЧ:ММ:СС, где ДД – день, МС – номер месяца, ЧЧ – час, ММ – минуты, СС – секунды. Если с момента возникновения события до получения его пультом прошло значительное время (например, прибор работал автономно), сообщение отображается со временем по внутренним часам этого прибора. Признаком такого времени служит символ «*» вместо «.» в качестве разделителя дня и номера месяца, либо отсутствие даты (для приборов старых версий).
Клавиша «1» позволяет вывести информацию об источнике сообщения в числовом формате. В зависимости от типа сообщения, выводится следующая информация: номер раздела, адрес прибора, номер шлейфа сигнализации, реле или считывателя, номер ввода питания или линии связи, номер пользователя. При нажатии клавиши «2» пульт отобразит текстовые описания раздела и шлейфа сигнализации. Если текстовые описания не заданы, пульт отобразит номер раздела, адрес прибора и номер шлейфа сигнализации. При нажатии на клавишу «3» пульт отобразит описание (имя) пользователя. Если имя пользователя не задано, отобразится порядковый номер его пароля в базе данных. Для просмотра номера зоны Contact ID в сообщениях от зон (ШС, реле, считывателей, зон состояния приборов) нужно прижать клавишу «5». Если номер зоны не задан, пульт отобразит «№ ЗОНЫ: НЕ ЗАДАН». Прижав клавишу «9», можно узнать номер сообщения в буфере пульта. Последнее сообщение имеет номер 1, самое старое – 1023. 5 лет 1 месяц назад Тремасов Константин Александрович 5563Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
чотут? хоровые чтения мануалов? 5 лет 1 месяц назад Докукин Игорь 1733Возможно.
Но дело вообще не в том ,что бы тыкать кнопки.А что бы сразу приходило сообщение (допустим) "Пожар"Раздел 1"Коридор1эт" "ИПР у центр выхода" Что-то не обращал внимания,Но сообщение будет "Пожар" Раздел 1 "Коридор 1эт" То есть речь идёт об "информативности пульта на реакцию события". – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад Так до четырехстрочных пейджеров докатимся. А это рушение устоев.
– Леготин В В 5 лет 1 месяц назад Да уж, либо форматное «текстовое описание», либо «сухие цифры».
– Карпов Дмитрий 5 лет 1 месяц назад так забейте номер шлейфа в текстовое описание раздела и усе.
– Докукин Игорь 5 лет 1 месяц назад Вот и я про это же. Не буду просит подсказать скольки "строчкой" является С2000М ? Ибо прекрасно знаю,что С2000 была "однострочкой".
А в чём собственно нарушение про "4-х строчку"? номер шлейфа в текстовое описание раздела и усе. А если "Усё"-то и теме конец. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад э, Артур, эт я погорячился. если в разделе больше одного ШС - "усе" не прокатит
– Докукин Игорь 5 лет 1 месяц назад Игорь,обожди "горячиться" Зачем прописывать ШС ,если Раздел= 1 ШС ? В этом нет резона. Важно ,когда в разделе несколько ШС.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад Артур, когда в разделе несколько ШС то как их прописать в названии раздела? в общем, в первых двух сообщениях все правильно написали. хозоргану надо знать - где, а какой ШС конкретно техник потом сможет посмотреть
– Докукин Игорь 5 лет 1 месяц назад Игорь я не говорю ,что не верно написали.Верно.
А что касается "техников" ? То ( о себе) стараюсь в раздел много ШС не вносить (на адресе),а на "неадресе" ? Словом раздел= ШС. Прописываю разделы и на БКИ. Удобно в понимании и доступно для охраны. То есть я прописываю только разделы. ШС я не прописываю. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад Все варианты верны, главное чтоб понятно было.
И каждая секунда на счету, даже на тренировке. – Карпов Дмитрий 5 лет 1 месяц назад Тоже верно. Но народ разный.
Можно ,конечно предложить АРМ С2000 и просматривать не разделы,а сразу "зоны".Но что-то и как-то на это особо не ведутся. В принципе не дорого и достаточно сердито. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад А если к принтеру "подцепиться"-то будут ли печататься ШС в "прописанном " виде?
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад Если ни к какому-то только Орио-Про остаётся.
Скорее всего,что зря я про это написал. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад Да, принтер нужен в основном «под протокол», иначе напишут «что угодно».
– Карпов Дмитрий 5 лет 1 месяц назад Протокол ,конечно протоколом.Но события ещё найти надо.
Или в "Журнале событий" есть функция "Просмотреть пожарные тревоги","Просмотреть охранные тревоги",Просмотреть "доступ"Просмотреть неисправности ? Или одной "стрелочкой " пролистывать ? Надо будет почитать. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад Или в "Журнале событий" есть функция "Просмотреть пожарные тревоги","Просмотреть охранные тревоги",Просмотреть "доступ"Просмотреть неисправности ? Или одной "стрелочкой " пролистывать ? До 3.хх стрелочкой, от 3.хх и выше есть фильтр. Более того, на дисплее всегда отображается количество пожаров, неисправностей, отключений и т.д. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3822 раза
5 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Для пульта конкретно «с2000м вер. 2.08», если не установлен пароль на параметр -
«ПАРОЛИ СОБЫТИЙ». То из режима индикации часов (для этого нажимая «CLR», до появления на ЖКИ «время», в формате = «час:мин:сек»):
Нажатие «◄» (стрелка влево), выводится информация из журнала, листаем «◄», до нужного события (в данном вопросе, это - «пожар 2»), на ЖКИ видим верхняя строка - событие «ПОЖАР 2», нижняя имя раздела, теперь ( цитата из РЭ):
«При нажатой клавише «1» отображается название сообщения с информацией об источнике сообщения в числовом виде: «100 002/007», где 100 - номер раздела, 002 - адрес прибора, 007 - номер шлейфа».
Это при наличии «текстового описания» в базе пульта.
...
Если событие просматривается в реальном времени, то так же:
«При нажатой клавише «1» отображается название сообщения с информацией об источнике сообщения в числовом виде: «100 002/007», где 100 - номер раздела, 002 - адрес прибора, 007 - номер шлейфа».
Если «текстовое описание» отсутствует, формат будет сразу «ПР.002 ШС 007».
– Карпов Дмитрий 5 лет 1 месяц назад
#ссылка