Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Нужна помощь в следующем вопросе: к уже имеющимся считывателю proxy-3a подключили ещё один такой же, раньше дверь была по одному считыватель на выход. В uprog настроил с-2000-2 на проход. В мониторе Оз второй (новый считыватель) добавил через Абд, он активен, т.е можно поставить на закрытие, проход по ТМ, или полностью открыть. Но когда подносишь ТМ к этому новому считывателю он не открывает дверь, просто есть короткий звуковой сигнал и все, старый считыватель работает как и работал. В чем загвоздка, где капать? 5 лет 1 месяц назад Попов Дмитрий Александрович 4Монитор Оз после поднесения ТМ к считывателю не выдает никаких данных абсолютно. В Абд я поменял настройки двери на проход.
– Попов Дмитрий Александрович 5 лет 1 месяц назад не выдает никаких данных абсолютно а должен, физическое подключение проверить, настройки типа интерфейса - ТМ/вейганд. – Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как оказалось дело было в физическом подключении, dip переключатели в новом считывателе установили аналогично старому и все заработало! Спасибо! 5 лет 1 месяц назад Попов Дмитрий Александрович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |