Доброго дня всем! Мы Подключаем не адресный извещатель Гюрза 035П через АР1 исп. 1 к С2000-КДЛ. На выходе Гюрзы оптореле, которое при тревоге срабатывает и размещает цепь. К выходу Гюрзы мы подключили пару проводов АР1 Блокировка, т.к. контролируемая цепь нормально замкнутая. Тип ШС на КДЛ для АР1 выбран 5 - охранный с контролем вскрытия. При тревоге на АРМ Орион Про я вижу два тревожных события, прилетающих в один момент - Тревога проникновения и Взлом корпуса. Как сделать так (монтаж, правильный выбор типа ШС на КДЛ), чтобы прилетало одно событие только, без взлома корпуса? Спасибо 4 года 11 месяцев назад Елошин Павел Евгеньевич 52Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подключите пару проводов Гюрзы к входам "Охрана" АР1. 4 года 11 месяцев назад Налетов Константин 1947Константин, тип шлейфа я оставляю 5, а пару проводов Блокировка просто скручиваю(имитация нормально замкнутой цепи)?
– Елошин Павел Евгеньевич 4 года 11 месяцев назад Если вам не нужна блокировка(судя по: просто скручиваю(имитация нормально замкнутой цепи)), поставте тип 4.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 11 месяцев назад Мы пробовали с типом 4, подключали пару Охрана к выходу Гюрзы, у нас в этом случае не прилетали тревоги вообще, может дело было в чувствительности извещателя все таки...
– Елошин Павел Евгеньевич 4 года 11 месяцев назад У «Гюрзы» оптореле при тревоге:
«ГЮРЗА-035ПЗ» исполнение 1 «происходит формирование тревожного извещения в виде размыкания контактов выходного оптореле». У ««С2000-АР1» исп.01 (вер.1.10)»: «к выходу тревоги извещателя ( замыкание при нарушении)». – Карпов Дмитрий 4 года 11 месяцев назад Поменяли тип шлейфа на 4 в uprog, подключили на выход Гюрзы пару проводов АР1 охрана, при попытке взять на охрану - Неудачное взятие. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста
– Елошин Павел Евгеньевич 4 года 11 месяцев назад Поменяли тип шлейфа на 4 в uprog, подключили на выход Гюрзы пару проводов АР1 охрана, при попытке взять на охрану - Неудачное взятие. Что может быть?
– Елошин Павел Евгеньевич 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Значение АЦП для зоны - 50,то бишь КЦ Охрана и Блокировка замкнуты, поэтому и не поставить на охрану... 4 года 11 месяцев назад Елошин Павел Евгеньевич 52Гюрза формирует сигнал тревоги РАЗмыканием контактов, а АР1 переходит в тревогу при ЗАмыкании контактов входа "Охрана". То есть у Вас несовместивые между собой состояния приборов: норма и тревога. Для Вашей задачи нужны АР1 исп.02 или АР1 исп.03.
– Налетов Константин 4 года 11 месяцев назад Благодарю Константин, скачал этикетки других исполнений АР-1, посмотрел, действительно, выбор пал у нас не на то исп.) Спасибо, буду знать!