партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажC2000-ИТ

Инсталляция, монтаж » C2000-ИТ

Добрый день! на обьекте установлена АПС на пульте версии 4.12, С2000-ИТ версии 2.06. Около 1500 датчиков, 390 разделов.
в Ппроге в "Трансляции событий" переношу туда с2000-ит, указываю что версия у меня 2.06. Транслирую только сообщение о пожаре. Привязываю к с2000-ИТ разделы от которых будет приниматься сообщения. На этом в Ппроге все, но я не задавал Contact ID, к чему это приведет?
Далее в Упроге сделал все настройки. В итоге сообще о тревоге приходят на телефон. Но только от 1 датчика, По сигналу пожар 2 он не отправляет сообщения, как вы выходили из ситуции? 
Есть мысли поставить сп-2 и замыкать тревожные контакты у с2000-ит, но нужно как то тест тогда переделать.
Какие у вас могут быть мысли, товарищи?!

5 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Есть ограничения протокола Ademco Contact ID, который распространяется и на С2000-ИТ – не более 99 разделов и 999 зон. Если не указать номер зоны CID , а ИТ работает в составе какого-нибудь ПЦН, то скорее всего, вы не получите события как такового  (парсер не разберёт его из за недостатка данных, или получите само событие с точностью до раздела или объекта. Тоже самое касается голоса – только номер объекта и само событие –в лучшем случае – номер раздел
Можно попробовать использовать косвенный контроль через релейные выходы. Более подробный ответ - в письме по обращению.

5 лет назад

avatar
При сработки тревоги приходит сообщение типа, Номер обьекта "01" тип события пожар и номер раздела говорит.
Косвенно, это через реле замыкать контакты сигнализации на С2000-ИТ? тогда будут приходить сообщения о тревоги с2000-ит, разве нет?

Краснов Евгений Андреевич 5 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да будет как от самого ИТ

5 лет назад

avatar
Но текст сообщения  нужен о пожаре, а если от ит будет идти, то он говорит о тревоге  вроде  же.

Краснов Евгений Андреевич 5 лет назад

Да, верно, но если использовать не внутренний шлейф, а связку СП1+отдельный приёмо-контрольный приборе, например, С2000-4, то можно обобщённо получить пожары, ка кминимум по 4м шлейфам (например, пожар в разделе  с 100 по 200, с 201 по 300 и т.д.)

Панфилов Артём Александрович 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2991 раз

ЗАДАН

5 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ИТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.