Добрый день! на обьекте установлена АПС на пульте версии 4.12, С2000-ИТ версии 2.06. Около 1500 датчиков, 390 разделов. 5 лет 1 месяц назад Краснов Евгений Андреевич 14Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть ограничения протокола Ademco Contact ID, который распространяется и на С2000-ИТ – не более 99 разделов и 999 зон. Если не указать номер зоны CID , а ИТ работает в составе какого-нибудь ПЦН, то скорее всего, вы не получите события как такового (парсер не разберёт его из за недостатка данных, или получите само событие с точностью до раздела или объекта. Тоже самое касается голоса – только номер объекта и само событие –в лучшем случае – номер раздел 5 лет 1 месяц назад Панфилов Артём Александрович 534При сработки тревоги приходит сообщение типа, Номер обьекта "01" тип события пожар и номер раздела говорит.
Косвенно, это через реле замыкать контакты сигнализации на С2000-ИТ? тогда будут приходить сообщения о тревоги с2000-ит, разве нет? – Краснов Евгений Андреевич 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да будет как от самого ИТ 5 лет 1 месяц назад Панфилов Артём Александрович 534Но текст сообщения нужен о пожаре, а если от ит будет идти, то он говорит о тревоге вроде же.
– Краснов Евгений Андреевич 5 лет 1 месяц назад Да, верно, но если использовать не внутренний шлейф, а связку СП1+отдельный приёмо-контрольный приборе, например, С2000-4, то можно обобщённо получить пожары, ка кминимум по 4м шлейфам (например, пожар в разделе с 100 по 200, с 201 по 300 и т.д.)
– Панфилов Артём Александрович 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |