партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)с2000м обслуживание

Курилка (просто трёп) » с2000м обслуживание

Доброго времени всем!! обслуживаю систему пожарной сигнализации в составе 3 кдл кпб и пульт с2000м.сегодня сбойнуло питание,(экскаватором рванули кабель)и хотя все запитано от 2х РИПов в момент переключения произошло какое-то зависание системы,после этого пульт выдает   надпись " ошибка прибора " и не видит 1 кдл.Что могло случиться,и как можно исправить? Опыта у меня мало,посоветуйте пож!

4 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если что-то и кого-то "не видит" Или что-то и почему-то вдруг "потерялось"-то тут "набор действий " стандартный.
1.Проверить напряжение на пульте и на КДЛ.
2. Проверить нитерфейс "на целостность"
3. Проверить ( а при неисправности заменить АКБ)+ проверить исправность предохранителей в ИБП.
4.Подключиться к пульту и к КДЛ компом "напрямую" и проверить исправность оборудования

4 года 5 месяцев назад