партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение к OPC серверу сторонним клиентом

Инсталляция, монтаж » Подключение к OPC серверу сторонним клиентом

Добрый день.
На нижнем уровне имеется готовый монтаж оборудования пожарной сигнализации введенный в работу.
На верху настроена конфигурация в АБД и состояние оборудования смотрим в Мониторе ОЗ.

Имеется сторонний тестовый OPC клиент для подключения к конфигурации и просмотра дерева сигналов со значениями.
Конечное слово каждого тэга в заводской конфигурации обозвано "state", "state" изменяет свое значение в зависимости от состояния оборудования.

Далее требуется сделать в сторонней SCADA мониторинг с подробностями.

Для данной задачи используем дополнительно AlphaServer настронный на обмен данными с  сервером ориона OrionProOpcDA2.DA2 и созданной новой конфигурацией ссылающейся на заводские OPC теги в конфиге ориона.
Далее разделяем формулой значение каждого тега с конечным словом "State" на составные значения и даем им названия в зависимости от цифры обозначающей состояние.

Так имеются установленные HASP ключи лицензии для Орион Про сервер и для Сервера Орион Про соотвественно.

ПРОБЛЕМА:
Имеем проблему, если тестовый клиент напрямую подключается к OPC серверу OrionProOpcDA2.DA2 без проблем и получаем значения сигналов в хорошем качестве.
То наш дополнительный AlphaServer настроенный на OrionProOpcDA2.DA2 для перекладки тегов и значений успешно подключается и отправляет запросы, но не получает ответов, соотвественно теги нашего нового доп сервера имеют плохое качество в тестовом клиенте.
Иногда делая разные манипуляции получается оживить дополнительный AlphaServer и получить теги в хорошем качестве. Но принцип совершенно не понятен и когда требуется вновь получить хорошее качество (успешный прием данных от OrionProOpcDA2.DA2) то снова ничего не получается при помощи манипуляции с ПО Орион и остальным.

куда копать, как нормально подружить это дело.

 

5 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вы пытаетесь сделать прокси OPC?
В целом не должно быть проблем с подключением нескольких OPC клиентов.
Важно проверить один момент: чтоб OPC сервер на одном рабочем месте запускался строго в одном экземпляре.
Из-за настроек DCOM или других особенностей с учётными записями при запуске вашего дополнительного клиента может происходить запуск второй копии OPC сервера. А такая конфигурация является не рабочей.
Вы можете запросить в техподдержке версию OPC сервера, которая будет сообщать о попытке запуска второй копии (в том числе разрывать соединение с клиентом, с указанием причины). Это дополнение поподёт в ближайший релиз OPC сервера.
 

5 лет 1 месяц назад

avatar
Вроде в процессах 1 orion2srv.exe

Чирков Андрей Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

3 штуки.
Вот прям под выделенным процессом на скрине.
первый запущенный вами вручную который отображает окно. И два следом за ним запущены COM подсистемой по запросам клиентов.
Причём от одного пользователя, что немного странно. Дополнительный клиенты должны были подключиться к уже существующему инстансу.

Комаров Александр Федорович 5 лет 1 месяц назад

Ух ты ж) помогло децствительно. Тут же good качество. Спасибо

Чирков Андрей Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

А еще вопрос.
Есть список значений для OPC для кадого вида оборудования? Чтобы наверняка правильно сделать конфигурацию для мониторинга (c2000М, С2000АСПТ, c2000 КДЛ, РИП, ДИП дымовой).
так чтобы не спутать значения РИП от значений  пульта с2000М или от АСПТ с КДЛом

Чирков Андрей Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

Состав тегов полностью определяется конфигурацией Орион ПРО. Определить тип устройства по тегу невозможно.
Пульты имеют своё место в иерархии и строго фиксированное название. Остальные устройства имеют номера соответствующие конфигурации Орион ПРО.
Подробное описание тегов и возможных кодов состояний приводится в документации на OPC сервер, которая устанавливается вместе с OPC сервером а так же доступна на сайте в разделе скачать страницы OPC сервера.

Комаров Александр Федорович 5 лет 1 месяц назад

Я по ней сделал примерную конфигурацию, но проверка еще впереди.
есть сомнения что все теги из дерева подобраны правильно в соотвествии с устройством отдающего значение.
например мог теги от аспт привязать к рип или еще как.
допустим в значениях и тегах ДИП сомнений уже нет, а остальное под вопросом.

Чирков Андрей Сергеевич 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)