партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПроблемка , что-то пошло не так

Инсталляция, монтаж » Проблемка , что-то пошло не так

Всем приветы, помогите разобраться с проблемой.
Вобщем обслуживаю старенький обьект, ну они решили расшириться сделали пристройку -сварочный цех, и несколько ангаров.
раньше вся система висела на Сигнале-20М , сделали ёпаный апгрейд в сварочном цеху установили шкаф с РИПом и Сигналом-10 кинули интерфейс на пост охраны ,заменили Сигнал-20М на Сигнал-20П ,установили БКИ и Пульт С2000М версии 4.12
Далее еще установили 3 шт ИПР - Сигнал или Элат уличных , вот проблема то и началась сначало сних вроде то и расключили их правильно ,но при их сработке выдаёт сигнал ВНИМАНИЕ ,что с ними делать не в курю ,хоть в пору менять на другие,затем на старых шлейфах ,которые сидели на Сигнале-20М часто начались ложные сработки.
Может что посоветуете?Спасибо.[img="https://wampi.ru/image/6l8Dhzk https://wampi.ru/image/6l8Dkeg https://wampi.ru/image/6l8DCWt https://wampi.ru/image/6l8DZv7" alt=""]

5 лет 1 месяц назад

avatar
В упроге пробывал на Сигнале 10 шлейфа с ИПРами  ставить и дымовыми и комбинированными

Евтеев Игорь Александрович 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

но при их сработке выдаёт сигнал ВНИМАНИЕ

Обеспечить нужное сопротивление линии при сработке извещателей - установить дополнительные резисторы. Пределы значений указаны в документации на прибор/блок.

5 лет 1 месяц назад

avatar
Это сколько же тогда "ненужных телодвижений" нужно делать.
Резюки искать,крышки у ИПР-ов "вскрывать" ,РЭ читать и на прибор и на ИПР-ы   и прочее...
Надо быть проще. 
Убрать "+" в графе "Блокировка перезапроса" на тот ШС ,где ИПР-ы   и забудете про "Внимание"....Будет Вам "Пожар"
А "Пожар 2"( судя по конфиге) Вам  вообще не нужен.

А то что у Вас количество "ложняков" увеличилось-так это дело не в "конфиге". Тут дело в проводах и извещателях.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад

Убрать "+" в графе "Блокировка перезапроса" на тот ШС ,где ИПР-ы

Хорошо если ИПРы в отдельном ШС. А если нет, то "такое себе" решение.

А как там по нормам было, не обязан ли ИПР давать "Пожар2" случаем?

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 1 месяц назад

Хорошо если ИПРы в отдельном ШС. А если нет, то "такое себе" решение.

Да один вместе с Тепловыми, а два других с дымовыми

Евтеев Игорь Александрович 5 лет 1 месяц назад

а два других с дымовыми

Тогда лучше заморочиться с установкой дополнительного сопротивления в ИПРы. Иначе при срабатывании одного дымового извещателя ШС перейдет в "Пожар" и последует запуск оповещения. А запуск оповещения по одному дымовому извещателю чревато "ложняками". Тем более при отключенном (заблокированном) "перезапросе".

А еще...
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".

СП 5.13130.2009 п. 14.1 (речь про совсем неадресную систему, поэтому 14.2 не учитываем)

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 1 месяц назад

А еще

а еще есть приложение Р, которое позволяет всякое. но соглашусь - такое только от нищеты глубокой. лучше по три ставить

Докукин Игорь 5 лет 1 месяц назад

 то "такое себе" решение.

Олег Игоревич. Конечно то ,(что утром написал в торопях на работу)- полная чушь ,.Тем более (как выяснилось) что ИПР-ы не "отдельным шлейфом" сделаны. Иначе получится,что ИПР к "сработке" обычного ДИП приравняем. А что касается типа 2 или типа 3 (речь про тип ШС)-то используя ИП 101-1А   как-то про эти типы стал уже забывать.
Не буду в очередной раз заводить "дебаты" по этому поводу.Но раз сделано по "Вниманию" и "Пожар"-то с ИПР-а никакого другого сигнала кроме "Пожар" быть не должно.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад

Но приходит Внимание, кто сталкивался с такими ИПРами? У меня 2 концевых ИПРов в дымовом шс и 1 проходной в тепловом шс. 

Евтеев Игорь Александрович 5 лет 1 месяц назад

Но приходит Внимание, кто сталкивался с такими ИПРами?

Игорь Александрович.
Буду краток.Если уже   "совсем никак"-то выкиньте на фиг такие ИПРы и поставьте что-либо более подходящее.
Такое количество разновидностей ИПР-ов,что быть может что угодно.
Не велико горе 3 шт ИПРов "пкрекрутить"
Дело не в том,чтобы "методом подбора" накрутить "бороду из резюков".А в том,что бы работало это надёжно.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад

а еще есть приложение Р, которое позволяет всякое

Вынуждаете процитировать самого себя
речь про совсем неадресную систему, поэтому 14.2 не учитываем

Сигнал-20. Аналоговые ШС. Неприменимо.
Дело не в том,чтобы "методом подбора" накрутить "бороду из резюков".А в том,что бы работало это надёжно.

А не надо "подбором". Есть вероятность что в паспорте на ИПР указан номинал добавочного резистора для работы с Сигнал-20. Ну и создаваемое им сопротивление в тревожном режиме тоже может быть указано. А еще можно "Шлейфы" запустить, посмотреть сколько не хватает и добавить нужное.

Почти уверен что для Rш требуется 2,2 кОм.

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 1 месяц назад

примерно год назад в ИПР-513-10 пришлось ставить 1кОм для корректной работы с Сигналами. и Олег Игоревич прав - может и не в паспорте, но на сайте производуна такие вещи пишутся

Докукин Игорь 5 лет 1 месяц назад

Прилодение Р - оно не про адресные. просто адресные ему удовлетворяют

Докукин Игорь 5 лет 1 месяц назад

https://yadi.sk/i/bzYlD1cRWfnpNQ

Пишутся. Но как пишутся.
Никогда не думал,что с таким "чудом" столкнусь .но   выбирать не приходится.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад

хосспади, Артур! вы где такую жжуть находите?

Докукин Игорь 5 лет 1 месяц назад

Это не я нахожу,это меня "жуть" сама находит.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад

Прилодение Р - оно не про адресные. просто адресные ему удовлетворяют

Зайдем с другой стороны - какой неадресный извещатель удовлетворяет требованиям п. 14.2 (в т.ч. и Приложению Р) и расчитан на работу с Сигнал-20?

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 1 месяц назад

гм... ДИП-66? ДИП-74? а если вонзить лопату на полный штык - ДИП-85 (ныне покойный)

Докукин Игорь 5 лет 1 месяц назад

А в дипах вы доп резисторы поменяли в сигнале 10 и сигнале 20 они разные , а то при проверке инспекторами не то прибор выдаст. 

Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 1 месяц назад

ДИП-66? ДИП-74?

Действительно. Интересные экземпляры. С таких и правда можно запускать оповещение от одного, хоть в помещении все равно их должно быть минимум два. В 66-ом смотрю даже в паспорт об этом вписали :)

Бушнов Олег Игоревич 5 лет 1 месяц назад

для ларьков с шаурмой и собачьих парикмахерских самое то. а то три датчика не во всякое помещение воткнешь

Докукин Игорь 5 лет 1 месяц назад

И очень экономные по приборам. В один ШС  C20П можно 75 ИП 212-66 воткнуть. Ну, так в паспорте написано. :)) Можно парикмахерскую для мамонтов недорого оборудовать.

Леготин В В 5 лет 1 месяц назад

А здесь стоят вот такие экземпляры

Евтеев Игорь Александрович 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4182 раза

ЗАДАН

5 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.