День добрый. Имеем объект с 3 корпусами. Связь организована через с2000-ethernet. На посту охраны стоит пульт с2000м и БКИ. За день 3 или более раз отваливается индикация разделов на БКИ без логов на пульте и какой либо индикации. В чем может быть проблема. Версия бки 2.45 5 лет 1 месяц назад Зубарев Евгений Станиславович 13Питание всё проверил. Тухнет имено индикация разделов. Системные индикаторы БКИ не гаснут. Питание на пульт прилетает с БКИ. При сбросе таймингов пульта на около стандартные индикация БКИ ведет себя нормально, но появляются потери приборов удаленных обьектов.
– Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад Добавлю так же, что связь между корпусами,а соответственно между с 2000 Ethernet, выполнена посредством моста на Nanostation
– Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад Был случай, помогал одному хорошему человеку с настройкой С2000-Ethernet, два или три удаленных, ситуация один в один как у вас, М и БКИ, БКИ моросило, человек тот, решил увеличить паузу ответа в БКИ, делается это через программу uprog, считываете конфигурацию, сверху есть пункты, выбираете Прибор, настройка паузы ответа, считываете, смотрите сколько сейчас, без фанатизма, плавно увеличиваете, возможно поможет)
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 1 месяц назад По поводу Нянясташын, пинганите раз так десять тыщь с места установки М удаленные, посмотрите время, возможно потребуется пересчитать задержки, запишите самого тухлого. Да, думаю это стоит первым делом сделать, коммент выше, план Б.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 1 месяц назад Пинганули. Тайминги на ульте выставлены согласно самого высокого.
Спасибо, завтра опробую. – Зубарев Евгений Станиславович 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3883 раза
5 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Иванов Андрей Львович 5 лет 1 месяц назад
#ссылка