На объекте при монтаже поставленого оборудования на нескольких шлейфах на с2000м не приходит сигнал пожар, но стоит перекинуть на другой запрограмированый шлейф то имеется звуковой сирнал о пожаре на с2000м. Возможно ли это из-за различия типа шлейфа прописанного в сигнале 20п? 5 лет 1 месяц назад Петров Павел 37При каких условиях на с2000м приходит пожар надписью без индикации красного цвета и звукового сигнала ?
– Петров Павел 5 лет 1 месяц назад Если в настройках пульта отключен пункт т.к. называемого "звукового" оповещения. Или нажата кнопочка с "перечёркнутым колокольчиком"
Легко меняется при входе в режим "Программирования" пульта. При этом индикатор на С2000М должен погаснуть. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2909 раз
5 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Безусловно. Типы пожарных ШС делятся на 3 "категории". И при подключения извещателей нужно строго за этим следить.
Иначе ...
Да как Вы уже и описали в вопросе
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад
#ссылка