В РЭ на извещатель пламени спектрон 601 во взрывозащищенном исполнении приведена схема 2 проводного подключения в шлейф с добавочным сопротивлением. Данная схема не работоспособна при монтаже. Может кто решал данный вопрос?4 проводная работает. 5 лет 1 месяц назад Петров Павел 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/i/7vtVkqXE_6QDJA 5 лет 1 месяц назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849Здравствуйте. Шлейф ставится. Собирали по схеме в рэ. Тревога по с2000м приходит надписью тревога но без звука.
– Петров Павел 5 лет 1 месяц назад Тип шлейфа не знаю так как инженер уволился и в упрог не войти запрет на програмирование на с2000м.
– Петров Павел 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если ТРЕВОГА значит охранный тип шс 5 лет 1 месяц назад Морковкин Сергей Михайлович 530Если у вас 232, то надо, если 485, то просто питание контроллера откиньте.
– Леготин В В 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2788 раз
5 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.