партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРупор исп 02

Инсталляция, монтаж » Рупор исп 02

Есть кто-нибудь, кто уже сталкивался с этим прибором? Возникла идея использовать его в качестве задающей говорилки с внешним усилителем. Т.к. Рупор 200 помер, Рупор 300 не родился , а выкручиваться до конца года надо. На этот модуль хоть цена на сайте появилась.

4 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Есть  альтернативный вариант LPA Presta-2, правда цена немного кусается, но Рупор исп 2 + усилитель с контролем линий дешевле не будет.

4 года 11 месяцев назад

avatar
Так LPA-LX и пришлось купить, только он совсем примитивный. Если в качестве задатчика к нему Рупор 02 прикрутить, то гораздо интереснее будет. 

Леготин В В 4 года 11 месяцев назад

Я говорил об этом 
https://luis.ru/catalog/sistemy_opoveshcheniya_i_muzykalnoy_translyatsii/malye_soue_do_8_zon/lpa_presta_2_kontroller_sistemy_opoveshcheniya/

Морковкин Сергей Михайлович 4 года 11 месяцев назад

Да, просмотрел еще при первом сообщении. Мощность не более 200 Вт, своя система управления. Опять релейный стык делать.  А тут возможность повязать все нормально интерфейсом. Так вопрос то не про замену\совместимость\аналоги. Есть опыт работы с этим блоком у кого нибудь? Какие подводные камни и т.п.

Леготин В В 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Но и LPA-LX управляется сухим контактом (вход ГОиЧС), остальные входы имеют регулировку громкости, что недопустимо при оповещении о пожаре.
И соединительная линия Рупор - лигейный вход LPAне контролируется.

4 года 11 месяцев назад

avatar
Линия аудио контролируется со стороны рупора. Для работы закинем в шкафчик с ЛПА рупор и сп2. Межблочные линии по границам шкафов безусловно контролируются.

Леготин В В 4 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Скажите пожалуйста, насколько приборы Рупор Исп.01 и Исп.02 соответствует требованиям ГОСТ Р 53325—2012, а именно требованиям трансляции:

7.4.3 ППУ, предназначенные для управления системами речевого оповещения, помимо выполнения функций по 7.4.1 должны:
а) содержать записанные в энергонезависимой памяти сообщения о пожаре.
б) обеспечивать трансляцию записанных фонограмм и/или прямую трансляцию сообщений
и управляющих команд через микрофоны;


Это, понятно, касается и многих аналогичных приборов речевого оповещения, которые стоят не дороже 3000р.

4 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4486 раз

ЗАДАН

4 года 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.