партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажс2000-бки

Инсталляция, монтаж » с2000-бки

проблема с с2000-бки.
Есть система (с2000, с2000-бки, с2000-кдл, с2000-кпб, рип-24, дип-34а) - смонтированна, запрограммированна, работала.
попроболвал перенести БКИ v2.45 к такой же, но более старой системе (версии прошивки старые), не получилось "увидеть", питание было.
программы PProg вер. 3.13 build 1 и UProg (4.1.4 build 5610) видели всю систему кроме БКИv2.45, подключал бки и к РИПу, и к с2000, и к другим приборам, провода питания и rs485 проверял на однообразие( не путал + и -, А и В).
Вернул БКИ на место, но она также отказывается обнаруживаться в системе.

что проверить/сбросить/перепрошить?

4 года 4 месяца назад

avatar
Схлестнулся адресом с другим прибором.

Налетов Константин 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

к сожалению последняя Uprog не замечает БКИ через usb-rs485 на другом компе (драйвер настроен)

а адреса в системе менял на всех приборах, и с2000 тоже - не очень похоже что одинаковые были

."Пока работает- не трогай " - так необходимость добавить БКИ для дежурных

"Если конечно не начинать тампером играть в "морзянку". "   а что может быть с тампером? 

4 года 4 месяца назад

avatar
"Если конечно не начинать тампером играть в "морзянку". "   а что может быть с тампером?

Может скинуться на "заводские установки". Но сам этим никокгда не пользовался и комбинаций "точка-тире" не знаю.
Да и ни к чему всё это.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад

Почему это последний UProg не замечает? Всё он замечает. Только вот проверял. Это раньше был один упрог для КДЛ, второй для БКИ, третий для остального. Тогда да - возьмёшь не тот и ничего не увидишь))) Недавно всё изменилось слава богу)

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 4 месяца назад

скорее всего мой БКИ - придется заменить, в гарантийный срок укладываюсь
все таки 2 системы с 2 переходниками usb-rs485 и 2 ПК уже не реагируют на БКИ

Макаров Алексей Васильевич 4 года 4 месяца назад

в гарантийный срок укладываюсь

Чаще всего RS-485 отваливается когда на него питание прилетает. Так что вполне может быть что "в гарантийном ремонте" будет отказано и придется сделать платный, так как в СЦ скорее всего выяснят причину поломки. А как питание могло прилететь на интерфейс - куча вариантов.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 4 месяца назад

Такая прилёт питания легко диагностируется по подпаленной микросхеме преобразователя 485.

Налетов Константин 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2668 раз

ЗАДАН

4 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.