партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажс2000-бки

Инсталляция, монтаж » с2000-бки

проблема с с2000-бки.
Есть система (с2000, с2000-бки, с2000-кдл, с2000-кпб, рип-24, дип-34а) - смонтированна, запрограммированна, работала.
попроболвал перенести БКИ v2.45 к такой же, но более старой системе (версии прошивки старые), не получилось "увидеть", питание было.
программы PProg вер. 3.13 build 1 и UProg (4.1.4 build 5610) видели всю систему кроме БКИv2.45, подключал бки и к РИПу, и к с2000, и к другим приборам, провода питания и rs485 проверял на однообразие( не путал + и -, А и В).
Вернул БКИ на место, но она также отказывается обнаруживаться в системе.

что проверить/сбросить/перепрошить?

4 месяца 13 дней назад

avatar
Схлестнулся адресом с другим прибором.

Налетов Константин 4 месяца 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

к сожалению последняя Uprog не замечает БКИ через usb-rs485 на другом компе (драйвер настроен)

а адреса в системе менял на всех приборах, и с2000 тоже - не очень похоже что одинаковые были

."Пока работает- не трогай " - так необходимость добавить БКИ для дежурных

"Если конечно не начинать тампером играть в "морзянку". "   а что может быть с тампером? 

4 месяца 13 дней назад

avatar
"Если конечно не начинать тампером играть в "морзянку". "   а что может быть с тампером?

Может скинуться на "заводские установки". Но сам этим никокгда не пользовался и комбинаций "точка-тире" не знаю.
Да и ни к чему всё это.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 13 дней назад

Почему это последний UProg не замечает? Всё он замечает. Только вот проверял. Это раньше был один упрог для КДЛ, второй для БКИ, третий для остального. Тогда да - возьмёшь не тот и ничего не увидишь))) Недавно всё изменилось слава богу)

Малозёмов Константин Вячеславович 4 месяца 10 дней назад

скорее всего мой БКИ - придется заменить, в гарантийный срок укладываюсь
все таки 2 системы с 2 переходниками usb-rs485 и 2 ПК уже не реагируют на БКИ

Макаров Алексей Васильевич 4 месяца 10 дней назад

в гарантийный срок укладываюсь

Чаще всего RS-485 отваливается когда на него питание прилетает. Так что вполне может быть что "в гарантийном ремонте" будет отказано и придется сделать платный, так как в СЦ скорее всего выяснят причину поломки. А как питание могло прилететь на интерфейс - куча вариантов.

Бушнов Олег Игоревич 4 месяца 10 дней назад

Такая прилёт питания легко диагностируется по подпаленной микросхеме преобразователя 485.

Налетов Константин 4 месяца 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)