Добрый день, 26 дней 11 часов назад ![]() Nabiev Shamil Rimovich 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все перечисленные извещатели могут быть подключены к Сигналу-20М через искробезопасный барьер. 26 дней 10 часов назад ![]() Налетов Константин 707Какую марку барьера лучше всего использовать (болид/яхонт)? Ранее по работе не встречался на объектах с искробезовасными цепями АСПТ. Если будут схемы подключений буду заранее благодарен.
– Nabiev Shamil Rimovich 26 дней 10 часов назад Барьер может быть любой, но удовлетворяющий классу зоны, уровню искробезопасности цепи и нагрузочной способности, т.к. не все барьеры обеспечивают необходимый ток в дежурном режиме для токопотребляющих извещателей.
Стесняюсь спросить, а проект на это творчество будет? Ответы на Ваши вопросы должны быть в проектной (рабочей) документации. – Налетов Константин 26 дней 9 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |