партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажТушение на основе адресных извещателей пламени «C2000-Спектрон-607»

Инсталляция, монтаж » Тушение на основе адресных извещателей пламени «C2000-Спектрон-607»

Здравствуйте. В проекте заложено тушение зоны с помощью извещателей пламени "С2000- Спектрон-607". Запуск тушения производится, соответственно по сработке двух извещателей по тактика "АСПТ". Но данный извещатель через некоторое время самовосстанавливается. Поэтому получается, что после сработки извещателя на пульте С200-М появляется состояние "Пожар", а так как тип извещателя 3-тепловой вход, то автоперевзятия из тревоги у нег нет, и "Пожар" фиксируется на пульте. После этого в зоне тушения преспокойно дожидаемся сработки другого извещателя(хотя фактически сработал только один извещатель), появляется сигнал "Пожар2" и запускается тушение. Каким образом сделать, чтобы тушение срабатывало только тогда, когда два извещателя одновременно в сработке? Буду премного благодарен, если подскажете.

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Разделить извещатели по разным ШС и запускать тушение по 2-м пожарам, т.е. при срабатывании двух ШС.

4 года 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так как извещатели адресные, то они сами по себе ШС. Извещатели оъединены в зоны и запуск тушения проходит по двум пожарам в одной зоне.

4 года 10 месяцев назад

avatar
А я и не посмотрел, что они адресные, сорри.

Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад

Как у Вас настроен алгоритм "Пожар2" в пульте?

Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В сценарии управления для пускового реле разрешающее условие "Пожар2" для раздела с извещателями пламени

4 года 10 месяцев назад

avatar
Не-е, я об алгоритме "Пожар2" пульта см. п. 3.17.3 для версии 3.04, 4.12.
ИМХО, сценарии в данном случае лишние.

Налетов Константин 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3972 раза

ЗАДАН

4 года 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.