Здравствуйте! 5 лет 1 месяц назад Константин 2Константин, уточните какая клавиатура? С2000, С2000К, С2000КС или С2000М?
– Морковкин Сергей Михайлович 5 лет 1 месяц назад Версия БИ какая? С2000 замените на С2000М. Было дело. Если БИ свежая, то в РЭ прямо написано - пульт версии 3.х.х. У меня на объектах тоже такая ерундень была - заказчик решил модернизировать систему, везде установили БКИ, пульты древние. Всё работало криво и с задержками. Поменял местами - всё в норме. Теперь жду когда заказчик на остальные пульты денег выделит))) "Управлять сразу" появилось на поздних версиях. На старых пультах, а уж тем более на С2000 такой функции не было.
– Малозёмов Константин Вячеславович 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3273 раза
5 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Но если в "дереве" всего 2 прибора и такая задержка ??? в 15 минут ???
Тут явно что-то не то..
Скорее всего,что пульт скоро "кончится". "Освежите" его прошивкой. А то что проверить интерфейс и питание блоков -так это обязательно.
Про это можно было и не напоминать.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 1 месяц назад
#ссылка