Здравствуйте,у меня на объекте погорели датчики дип34а-03,часть я уже нашел,но линия себя всеравно ведет не коректно,можно ли мультиметром проверить датчики на целостность?

10 месяцев 25 дней назад

avatar
нет.

Докукин Игорь 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Тогда как я могу проверить целостность датчика?

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Тогда как я могу проверить целостность датчика?

Это тайна, покрытая мраком. Но ни в коем случае не применяйте метод, изложенный в пункте 2.4 в этикетке на этот извещатель. Если вы поступите по инструкции, превратитесь в немца. 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Отдельно на кдл ставлю датчики по одному все отображает норм,ставлю в цепь выбивает одно или более АУ находится в
состоянии "Некорректный ответ
АУ" или "Неустойчивый ответ
АУ"

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Тестером нельзя проверить АУ, но тестером можно проверить ДПЛС. Поскольку ДПЛС представляет собой последовательность скруток, то где-то в этой цепочке может оказаться плохой контакт, приводящий к нерасчётным падениям напряжения. 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 25 дней назад

ну если по одному датчики показывают норму, а в линии - не норму, то причем тут датчики? смотрите линию, ищите в том числе и переполюсовку

Докукин Игорь 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за помощь,линия в норме,ее прошерстили всю вдоль и поперек,осталась проблема в датчиках.
как найти дефектовые датчики,если видимых повреждений нет

10 месяцев 25 дней назад

avatar
создать ему реальные условия, выставляете все извещатели на свои штатные места, а потом начинаете делить линию до пропадания неисправности, в отключенной части извещатель неисправен (а может всё таки линия - мелкий зацеп изоляции, который коротит на металлическую часть).

Волков Андрей 10 месяцев 25 дней назад

линия в норме,ее прошерстили всю вдоль и поперек,

Надо было не шерстить, а проводить измерения. Возможно, вы именно так и сделали, просто обратил внимание, где вы могли упустить. 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я так и сделал все датчики посадил на свои места и методом исключения убирал датчики из цепи и у меня получилось 30% дефекта датчиков и на их места поставил новые АУ ,и линия стоит в норме.Спасибо за помощь

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Записывайте или запоминайте.
Половиним линию, если кольцо. Далее, считаем сколько датчиков осталось в первой и во второй линии ДПЛС, открываем паспорта, считаем токопотребление всех извещателей на одной линии, меряем ток в линии ДПЛС. Параметры должны приблизительно сходиться, если сила тока "пляшет" постоянно на 1,5-5 мА. Значит проблема в той ветке. Далее кому как удобнее, или лазаем с мультиком по каждому извещателю или продолжаем откидывать линию. 

10 месяцев 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1123 раза

ЗАДАН

10 месяцев 25 дней назад

ПРОДУКТЫ

ДИП-34А-03
ДИП-34А-04

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.