Нужно управлять шестью реле по трем направлениям (КПБ+УК-ВК) при помощи SMS. Состав оборудования С2000М, УО-4С, С10 и КПБ.Все самое свежее будет.  Есть еще, но все занято. и к делу не относится. Проблема в том, что осталось только 7 свободных шлейфов, 3 на С10, и 4 на УО. Реле дублируют кнопки пуск и стоп. Решение, вроде как есть, ставим тактику 17, задержку взятия в модулях и пишем сценарий управления шлейфом на снятие при его же взятии. Смысл - одноразовые смски на взятие. Но вот как себя ведут шлейфы УО? Просто УО не под руками. Есть у кого опыт, или более правильные наработки?

4 года 4 месяца назад

avatar
Прям так сразу, реле УО с М не управляются, только локально. Дальше буду думать)

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Ну и питание его от 6 до 12, это вольт. Это на всякий случай, мало ли и у вас там, может и 24.

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Дык, как бы написал, что управляться будет КПБ перед взятием разделов. Разделы, куда входят ШС УО в режиме ведомый2 ставятся SMS? Лет пять с УО дела не имел, все тонкости забыл.

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Описание устройства говорит что:
Управление собственными ШС и выходами, разделами пульта посредством SMS-сообщений

По логике, если зоны самого УО возможно добавить в раздел в пульте, то должно работать.
UPD. В РЭ это тоже указано (стр. 9)
Ну и питание его от 6 до 12, это вольт. Это на всякий случай, мало ли и у вас там, может и 24.

Нет. Питание УО от 10,2 до 12В. А от 6 до 12В - это про напряжение в ШСах в дежурном режиме...

Бушнов Олег Игоревич 4 года 4 месяца назад

Больше всего интересует отработка 17 тактики (в настройках УО задержка прописана групповой и как то невнятно) и отработка по сценарию снятия. Или 20П заказывать, но куда этого монстра приспособить в маленький шкаф.

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Больше всего интересует отработка 17 тактики

Так этим уже пульт ведает, УО то тут при чем... Тобишь, какая разница чей ШС будет в разделе - УО, 20П или что-либо еще. Чтобы тактика сработала нужный шлейф в разделе вместе с нужным реле должен перейти в состояние "задержка взятия". Посылаете команду управления разделом через СМС и готово. ШС взялся, пульт запускает нужный сценарий и снимает его.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 4 месяца назад

Вот, вот. УО - вещь в себе. Отдает он на пульт задержку взятия? Практика есть?

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Отдает он на пульт задержку взятия?

Получение команды на взятие раздела и приводит его ШСы к состоянию "задержка взятия". А сам прибор (что УО, что 20П или иные) уже после отчитывается пульту о "взятии", "невзятии" и тд.
Практика есть?

К сожалению под рукой этого прибора тоже нет.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

УО-4С имет охранные ШС, их можно включить в любой раздел пульта, снимать и ставить централизованно хоть с ключа, хоть с СМС, что касается задержки взятия, то её можно попробовать получить через функционал пульта, сам УО-4С задержку на ввзятия на пульт не передаёт и работает она только локально для входных типов ШС.

4 года 4 месяца назад

avatar
Спасибо. Не передает, значит. Ладно, попробуем создать входные зоны на пульте, хотя РЭ настоятельно советует этого не делать. 

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Оппа, входные зоны пульта совсем не то что нужно. Похоже придется придумывать, как или 20-ку впихнуть, или куда нибудь четверку\десятку пристроить с заглушенными шлейфами.

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Мне надо, чтобы при отправке SMS реле без задержки отработало пару секунд и вся система вернулась в исходное. Отправил SMS Пуск - отработало, еще раз отправил - еще раз отработало. Реле не принадлежат УО.  К сожалению, осталось мало свободных шлейфов. Вот и в раздумьях.

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Так, 7 шлейфов, 7 разделов, 6 из них будут браться по СМС, после чего будет отрабатывать сценарий включения реле на время, с первой частью как бы проблем нет, остается после того как реле отработает, вернуть все в зад. А что если так, релюхам назначаем тип технологическое оборудование, закидываем их в разделы, создаем сценарий управления шс, добавляем туда раздел с нужным реле и по событию ИУ в исходном берем этот шс? Выглядит это так, все разделы сняты с охраны, все ИУ в исходном (такое событие присылает выход с типом технологическое) отправляем СМС на взятие раздела №1, по взятию раздела №1 отрабатывает реле №1 на время, как только оно включилось приходит событие ИУ в рабочем, как только пройдет время включения, реле №1(точнее раздел в котором это реле) пришлет событие ИУ в исходном и отработает сценарий на снятие.

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Да, пожалуй это сработает, спасибо. Реле по 19 тактике и снятие по ИУ в исходном.  

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Не, я тут на столе проверяю, не приходит ИУ в исходном когда реле само отключается по времени, т.е. взяли раздел, реле включилось, ИУ в рабочем пришло, прошло время, реле отключилось, пришло событие Реле выключено и все, а вот когда руками снять раздел, тогда приходит ИУ в исходном, пробовал и тактикой 19 и через сценарий, получается что ИУ в исходном приходит когда именно исчезает условие по которому реле включилось, время работы игнорируется.

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Интересно это баг или фича, в чем логика, включилось реле, следом пришло ИУ в рабочем, выключилось, но ИУ в исходном не приходит, как-бы если реле выключено, ИУ остается в рабочем? Но реле же выключено, как ИУ может находится в рабочем тогда, если реле выключено? Парадокс.
А сколько еще тайных тайн скрывает в своих недрах С2000М?

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

"Рабочее состояние" и "Пуск" означают не физическое состояние реле ("включено"), а что оно активировано, то есть на него действуют условия автоматического запуска (Пожар, тревога) или был выполнен ручной пуск. При этом активация одних средств делается непрерывным включением реле, других - включением на время, третьих - миганием, четвертых - выключением. Если реле уже отработало заданное время и выключилось, активация средств была выполнена, поэтому реле продолжает находиться в режиме "Пуск" (или "рабочее состояние"), пока сохраняются условия пуска. Такая логика сейчас в С2000М, и она имеет смысл в ряде применений. Но достаточно и пременений, когда было бы наглядней показывать "исходное состояние", когда реле отработало заданное время. Видимо, нужны оба варианта и некий параметр для выбора.

Ильин Сергей 4 года 4 месяца назад

Ну в общем худо-бедно через костыль шестой степени, иными словами с помощью седьмого технологического шс и еще одного реле получилось организовать схему включения, отключения и снятия шс.
Если не разберетесь, напишите. Под рукой только Сигнал 20М, но думаю сути это не меняет.
Вот конфиг: https://yadi.sk/d/gBOpcAS3cqqMyQ />  

Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад

Да вроде решил проблему без костылей (пока не попробовал). Берем разделы по SMS, сбрасываем их по сценарию с раздрешающим условием "взят" он же. На реле ставим 21 программу. А чтобы при сбросе\перезапуске приборов не стартовало, чего не надо, делаем на реле отвечающее за пуск задержку пару секунд и время отработки короче, чем у реле отвечающего за стоп. Тоже, конечно, не очень красиво.

Леготин В В 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тут ничего не могу прокомментировать - довольно сложная схема, немного не моя тема... могу только сказать, что можно ведь и управлять на время собственным реле УО-4С с типом Внешнее управлеие - послать команду на включение реле на время - если это поможет. Реле УО-4С действительно не получится напрямую задействовать в тактиках пульта - только косвенно.

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)