партнерский раздел
ФорумПроектированиеУправление реле SMS

Проектирование » Управление реле SMS

Нужно управлять шестью реле по трем направлениям (КПБ+УК-ВК) при помощи SMS. Состав оборудования С2000М, УО-4С, С10 и КПБ.Все самое свежее будет.  Есть еще, но все занято. и к делу не относится. Проблема в том, что осталось только 7 свободных шлейфов, 3 на С10, и 4 на УО. Реле дублируют кнопки пуск и стоп. Решение, вроде как есть, ставим тактику 17, задержку взятия в модулях и пишем сценарий управления шлейфом на снятие при его же взятии. Смысл - одноразовые смски на взятие. Но вот как себя ведут шлейфы УО? Просто УО не под руками. Есть у кого опыт, или более правильные наработки?

19 дней 3 часа назад

avatar
Прям так сразу, реле УО с М не управляются, только локально. Дальше буду думать)

Тремасов Константин Александрович 19 дней 3 часа назад

Ну и питание его от 6 до 12, это вольт. Это на всякий случай, мало ли и у вас там, может и 24.

Тремасов Константин Александрович 19 дней 3 часа назад

Дык, как бы написал, что управляться будет КПБ перед взятием разделов. Разделы, куда входят ШС УО в режиме ведомый2 ставятся SMS? Лет пять с УО дела не имел, все тонкости забыл.

Леготин В В 19 дней 3 часа назад

Описание устройства говорит что:
Управление собственными ШС и выходами, разделами пульта посредством SMS-сообщений

По логике, если зоны самого УО возможно добавить в раздел в пульте, то должно работать.
UPD. В РЭ это тоже указано (стр. 9)
Ну и питание его от 6 до 12, это вольт. Это на всякий случай, мало ли и у вас там, может и 24.

Нет. Питание УО от 10,2 до 12В. А от 6 до 12В - это про напряжение в ШСах в дежурном режиме...

Бушнов Олег Игоревич 19 дней 3 часа назад

Больше всего интересует отработка 17 тактики (в настройках УО задержка прописана групповой и как то невнятно) и отработка по сценарию снятия. Или 20П заказывать, но куда этого монстра приспособить в маленький шкаф.

Леготин В В 19 дней 3 часа назад

Больше всего интересует отработка 17 тактики

Так этим уже пульт ведает, УО то тут при чем... Тобишь, какая разница чей ШС будет в разделе - УО, 20П или что-либо еще. Чтобы тактика сработала нужный шлейф в разделе вместе с нужным реле должен перейти в состояние "задержка взятия". Посылаете команду управления разделом через СМС и готово. ШС взялся, пульт запускает нужный сценарий и снимает его.

Бушнов Олег Игоревич 19 дней 2 часа назад

Вот, вот. УО - вещь в себе. Отдает он на пульт задержку взятия? Практика есть?

Леготин В В 19 дней 2 часа назад

Отдает он на пульт задержку взятия?

Получение команды на взятие раздела и приводит его ШСы к состоянию "задержка взятия". А сам прибор (что УО, что 20П или иные) уже после отчитывается пульту о "взятии", "невзятии" и тд.
Практика есть?

К сожалению под рукой этого прибора тоже нет.

Бушнов Олег Игоревич 19 дней 2 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

УО-4С имет охранные ШС, их можно включить в любой раздел пульта, снимать и ставить централизованно хоть с ключа, хоть с СМС, что касается задержки взятия, то её можно попробовать получить через функционал пульта, сам УО-4С задержку на ввзятия на пульт не передаёт и работает она только локально для входных типов ШС.

18 дней 15 часов назад

avatar
Спасибо. Не передает, значит. Ладно, попробуем создать входные зоны на пульте, хотя РЭ настоятельно советует этого не делать. 

Леготин В В 18 дней 15 часов назад

Оппа, входные зоны пульта совсем не то что нужно. Похоже придется придумывать, как или 20-ку впихнуть, или куда нибудь четверку\десятку пристроить с заглушенными шлейфами.

Леготин В В 18 дней 14 часов назад

Мне надо, чтобы при отправке SMS реле без задержки отработало пару секунд и вся система вернулась в исходное. Отправил SMS Пуск - отработало, еще раз отправил - еще раз отработало. Реле не принадлежат УО.  К сожалению, осталось мало свободных шлейфов. Вот и в раздумьях.

Леготин В В 18 дней 14 часов назад

Так, 7 шлейфов, 7 разделов, 6 из них будут браться по СМС, после чего будет отрабатывать сценарий включения реле на время, с первой частью как бы проблем нет, остается после того как реле отработает, вернуть все в зад. А что если так, релюхам назначаем тип технологическое оборудование, закидываем их в разделы, создаем сценарий управления шс, добавляем туда раздел с нужным реле и по событию ИУ в исходном берем этот шс? Выглядит это так, все разделы сняты с охраны, все ИУ в исходном (такое событие присылает выход с типом технологическое) отправляем СМС на взятие раздела №1, по взятию раздела №1 отрабатывает реле №1 на время, как только оно включилось приходит событие ИУ в рабочем, как только пройдет время включения, реле №1(точнее раздел в котором это реле) пришлет событие ИУ в исходном и отработает сценарий на снятие.

Тремасов Константин Александрович 18 дней 14 часов назад

Да, пожалуй это сработает, спасибо. Реле по 19 тактике и снятие по ИУ в исходном.  

Леготин В В 18 дней 14 часов назад

Не, я тут на столе проверяю, не приходит ИУ в исходном когда реле само отключается по времени, т.е. взяли раздел, реле включилось, ИУ в рабочем пришло, прошло время, реле отключилось, пришло событие Реле выключено и все, а вот когда руками снять раздел, тогда приходит ИУ в исходном, пробовал и тактикой 19 и через сценарий, получается что ИУ в исходном приходит когда именно исчезает условие по которому реле включилось, время работы игнорируется.

Тремасов Константин Александрович 18 дней 13 часов назад

Интересно это баг или фича, в чем логика, включилось реле, следом пришло ИУ в рабочем, выключилось, но ИУ в исходном не приходит, как-бы если реле выключено, ИУ остается в рабочем? Но реле же выключено, как ИУ может находится в рабочем тогда, если реле выключено? Парадокс.
А сколько еще тайных тайн скрывает в своих недрах С2000М?

Тремасов Константин Александрович 18 дней 12 часов назад

"Рабочее состояние" и "Пуск" означают не физическое состояние реле ("включено"), а что оно активировано, то есть на него действуют условия автоматического запуска (Пожар, тревога) или был выполнен ручной пуск. При этом активация одних средств делается непрерывным включением реле, других - включением на время, третьих - миганием, четвертых - выключением. Если реле уже отработало заданное время и выключилось, активация средств была выполнена, поэтому реле продолжает находиться в режиме "Пуск" (или "рабочее состояние"), пока сохраняются условия пуска. Такая логика сейчас в С2000М, и она имеет смысл в ряде применений. Но достаточно и пременений, когда было бы наглядней показывать "исходное состояние", когда реле отработало заданное время. Видимо, нужны оба варианта и некий параметр для выбора.

Ильин Сергей 18 дней 11 часов назад

Ну в общем худо-бедно через костыль шестой степени, иными словами с помощью седьмого технологического шс и еще одного реле получилось организовать схему включения, отключения и снятия шс.
Если не разберетесь, напишите. Под рукой только Сигнал 20М, но думаю сути это не меняет.
Вот конфиг: https://yadi.sk/d/gBOpcAS3cqqMyQ />  

Тремасов Константин Александрович 18 дней 11 часов назад

Да вроде решил проблему без костылей (пока не попробовал). Берем разделы по SMS, сбрасываем их по сценарию с раздрешающим условием "взят" он же. На реле ставим 21 программу. А чтобы при сбросе\перезапуске приборов не стартовало, чего не надо, делаем на реле отвечающее за пуск задержку пару секунд и время отработки короче, чем у реле отвечающего за стоп. Тоже, конечно, не очень красиво.

Леготин В В 18 дней 4 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тут ничего не могу прокомментировать - довольно сложная схема, немного не моя тема... могу только сказать, что можно ведь и управлять на время собственным реле УО-4С с типом Внешнее управлеие - послать команду на включение реле на время - если это поможет. Реле УО-4С действительно не получится напрямую задействовать в тактиках пульта - только косвенно.

18 дней 14 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

582 раза

ЗАДАН

19 дней 3 часа назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.