Вечера всем доброго! Подскажите пожайлуста, стоит АРМ Орион Про к ниму подвязаны два удалёных объекта через С 2000 Ethernet. Связисты дали только 2 мегабита, пинги идут 467-480 м.с. Какие тайменги надо выставить на С2000 Ethernet и на ком портах АРМ чтобы все заработало? 4 года 11 месяцев назад Валентин 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В инструкции на ethernet все подробно написано. Все формулы и расчеты там имеются. 4 года 11 месяцев назад Федоров Андрей Юрьевич 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Попробуйте в settings - Тайм-аут передачи по локальной сети 100 (по умолчанию), сменить на 605. 4 года 11 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5553Вечера доброго! Спасибо за совет. А со стороны С2000 Ethernet какие параметры тайменгов выставить? Но как я понимаю при моём ринге 467 м.с работать нормально всё-таки система не будет?
– Валентин 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |