При тестировании на стенде в минимальной конфигурации выяснилась нерабоспособность версии 1.32 ПО прибора С2000-ПП (slave). 5 лет назад Андрусенко Вадим Николаевич 110ну и в Uprog над опоставить галочку
"Управление состоянием зон, разделов, реле по Modbus разрешено" по умолчанию отключена "галочка". и да версия Uprog последняя должна быть UProg (4.1.4 build 5610) (10 Mб) – Горелый Юрий Алексеевич 5 лет назад Мда. Проблема оказалась в отсутствии информации и неполноте связей.
Галочка действительно есть, но там, куда я давно не смотрю, и повода посмотреть туда не было Ни видео, ни мануал по ПП не позволяют самостоятельно выйти из этого тупичка. Сорри за поднятый шум, но пусть он будет - ведь кто-то так же упрется в это. – Андрусенко Вадим Николаевич 5 лет назад Да это просто проблема расположения информации в ТД. Лучше уж сразу историю версий смотреть. Если там это явно указано :)
– Леготин В В 5 лет назад в том и дело - указано, сразу посмотрел. Но указание "реализован механизм запрета" - это что означает? как отсюда найти новую галочку в Uprog?
И если б Панель отвечала что-то внятное в логе, или ПП отвечала бы в модбасе как-то конкретнне, чем illegal function.... – Андрусенко Вадим Николаевич 5 лет назад Да, Защита получилась Хорошая, согласитесь!
да, дополним РЭ) или сделаем ссылку на упрог) – Горелый Юрий Алексеевич 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3435 раз
5 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
2) Необходимо ещё раз проверить Всю конфигурацию. Как трансляцию событий - Pprog так и Uprog.
– Горелый Юрий Алексеевич 5 лет назад
#ссылка