Приветствую всех, такая ситуация имеется обородувание С2000М>>Сигнал20М(2 реле лампа,сирена)>>Сигнал20 сер.02,(2.07 старенький)(2 реле сирена лампа)
цель такая, необходимо чтоб в случае сработки одного из сигналов, производился пуск реле с двух сигналов одновременно и там и там.(на 1 и 2 этаже)
Пеперепробавал почти все, понять не могу либо я что-то забыл, толи неправильно делаю
Создал 2 раздела(по 10 ШС в каждом) по началу привязал разделы просто на реле и назначил программы лампа и сирена, делаем сработку, все глухо
по началу думал что, пуска нет, тк сигнал запрограммирован на охранные типы шлейфов(на пульт приходит сработка - ТРЕВОГА, а не ПОЖАР, думал из-за этого) а ставить пожарный тип не вариант, отваливается пол шлейфов т.к. там концевики 7.7 кОм(шлейфа стояли изначально на грандиагистре 16), что не входит в этот диапазон сигнала 20(сер 02), с сигналом 20м все ок
Потом сделал сценарии с шагами, к примеру сирена(выключено) >> шаг(вкл на время), сделал разрешающие условия на все подряд >> тревога проникновения и пожар
все равен, все глухо
направьте пожалуйста
привязки к пульту все есть, все мозги себе извёл..
п.с. Думаю может как то пульт конфликтует с програмации программ реле которые програмируются в упроге на прямую в сигнале?
Уберите все связи("+") шс с реле в самом приборе и тактику выходам поставьте 0 или не управлять, дальше рулите уже через pprog