Компания "Болид" начала поставку доступных по цене резервированных источников питания РИП-12 исп.100, РИП-12 исп.101 и многоканальных РИП-12 исп.104, РИП-12 исп.108. 4 года 11 месяцев назад Информационный отдел НВП Болид 278Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Объединять выходы многоканальных исполнений можно ли (как в БЗК)? В РЭ не указано. 4 года 11 месяцев назад Бушнов Олег Игоревич 406Да ладно вам, граждане. Эта китайщина лет 5-6 во всех ларьках торгуется. За это время на нее кучу лейблов лепили. ТТХ что ли не знаете?
– Леготин В В 4 года 11 месяцев назад Я вообще не вижу смысла в этих блоках питания. Им на замену один РИП-12 исп 05. и на нем 8А с 3 выходами. Надежней будет. а по 1А зачем делить. На одну внутреннюю камеру хватити целится надо. По питанию в реалии все равно не больше 0,51А. Лучше бы создали блок питания со стабилизированным 12 В для регистраторов.
– Степанов Алексей Александрович 4 года 11 месяцев назад на нем 8А с 3 выходами Это не три выхода, а один выход и три пары контактов. а по 1А зачем делить За тем, чтобы при КЗ в линии одной камеры не дохли все остальные? Надежней будет. Типичная ситуация - повреждение линии уличной камеры, образуется КЗ. РИП уходит в защиту, все камеры тухнут. Занавес. Вы же не серьезно? блок питания со стабилизированным 12 В для регистраторов. Многие регистраторы вполне хорошо себя чувствуют при питании от РИПов Bolid'а (и не только). Потому что все равно ни один БП идущий в комплекте с регистратором, не дает на выходе "ровно 12В" и регистратор, соответственно, рассчитан на некоторый диапазон питающего напряжения. Собственно оттуда и родился мой вопрос про возможность объединения выходов у новых РИПов, так как одного зачастую не хватит по току. Сейчас аналогичную систему делаем через связку РИП+БЗК, объединяя несколько выходов для питания регистратора. – Бушнов Олег Игоревич 4 года 11 месяцев назад 12 вольт для регистратора необходимо для работы жестких дисков. Для них критично напряжение. Сам конечно не проверял- дороговата ошибка, но сервисные центры по регистраторам советовали стабильные 12в. У меня около 250 камер по территории раскидано и про повреждения линий уличных камер не происходило.
– Степанов Алексей Александрович 4 года 11 месяцев назад Да и смысм делать оборудование с заведомо низким током потребления. Опять танцы с бубнами.
– Степанов Алексей Александрович 4 года 11 месяцев назад Да вы на печатку выходов взгляните, если в руках ее не держали. Обычный разветвлитель с самовосстанавливающими предохранителями. Объединять можно. Про видеорегистраторы. Массовые. Электронике точно ничего не бывает - все равно там внутренние конверторы на 5\3.3\1.8 и т.п. Сложнее с тем, что входное 12 в без стабилизации идет на самую дорогую игрушку - винт. А вот харды не очень любят, когда питание выходит за допустимые пределы. Выражается это не в моментальной смерти, а в чуствительном снижении ресурса. Или в превышении корректируемого потока ошибок. Так что 12 в +- 5% лучше всего выдерживать.
– Леготин В В 4 года 11 месяцев назад Так что 12 в +- 5% лучше всего выдерживать. Сложнее с тем, что входное 12 в без стабилизации идет на Вот тут согласен. Ждем от Болида коробочку с DC-DC выпрямителем) У меня около 250 камер по территории раскидано и про повреждения линий уличных камер не происходило. Объект объекту рознь. То краном заденут, то погрузчиком, то электрики нарукоэтосамовывают. – Бушнов Олег Игоревич 4 года 11 месяцев назад Сейчас аналогичную систему делаем через связку РИП+БЗК, объединяя несколько выходов для питания регистратора. А почему не использовать ST-ББП-100 (13В, 8 выходов по 0.75А и 1 выход на 2А, батарея 17Ач) ? – Зыкин Антон Николаевич 4 года 11 месяцев назад Например, потому, что так, в комплекте по проекту оборудование Болида типа ДИП-34А-03 можно на пару месяцев быстрее, чем россыпью.
– Андрей, Ростов на Дону 4 года 11 месяцев назад А вот это крайне печально в политике НПО, напоминает работу операторов на АЗС роснефти. Стоит куча мужиков, которым надо заправится на 20-40 т.р., а она жарит кому то сосиску за 200р, ибо за план по сарделькам иппут, а вы никуда не денетесь.
– Леготин В В 4 года 11 месяцев назад как хорошо, что начали ставить автоматические заправки)) а операторы пускай жарят кого хотят... может и до НВП такое доберётся
– Волков Андрей 4 года 11 месяцев назад А почему не использовать Разные варианты в ходу (но только не ST разумеется). Но когда можем применять Болид - применяем его. А-ля эстетика/имидж и тд. – Бушнов Олег Игоревич 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Объединять выходы многоканальных исполнений можно ли (как в БЗК)? В РЭ не указано. Лучше этого не делать у данных изделий, т.к. при объединении выходов первой сработает электронная защита самого преобразователя (а не двух и более соединенных парралельно самовосстанавливающихся предохранителей) и напряжение исчезнет на всех выходах. 4 года 11 месяцев назад Гуськов Юрий 65Так это же замечательно!
https://www.promelec.ru/company/news/2481/ https://habr.com/ru/post/254339/ – Леготин В В 4 года 11 месяцев назад Лучше этого не делать у данных изделий Тогда полезности в этом изделии не вижу. Ставить второй РИП для питания регистратора смысла нет, если можно воспользоваться связкой "другойРИП"+БЗК. – Бушнов Олег Игоревич 4 года 11 месяцев назад воспользоваться связкой "другойРИП"+БЗК. Если стоимость не важна, то да. Если важна, то надо знать реальное потребление регистраторов. Тот ток потребления, который заявлен на регистратор, часто завышен и берется из данных, которые заложены для сетевого источника питания идущего в комплекте с регистратором. На самом деле ток потребления зависит от модели устанавливаемых дисков в регистратор и может быть в пределах 0,5..0,6 А для варианта регистратора с одним диском. Поэтому никакого объединения каналов не потребуется. В данных моделях РИП заложены самовосстанавливающиеся предохранители 1,35 А , 30V (аналог Bourns MF-R135). Cамовосстанавливающиеся предохранители очень инерционные. Время -токовые характеристики можно посмотреть: https://office.promelec.ru/upload/datasheet/9/a/mfr.pdf Т..е кратковременные превышения номинального тока в пределах заявленных характеристик не приводят к их "срабатыванию". – Гуськов Юрий 4 года 11 месяцев назад На самом деле ток потребления зависит от модели устанавливаемых дисков WD Purple 1Tb: 12VDC - 0,55A 5VDC - 0,7A И это самый "мелкий" из ныне используемых. Тот ток потребления, который заявлен на регистратор, часто завышен В том то и дело, что по паспорту регистратора указано потребление вместе с диском, а сколько из этого потребляет он сам (в тч на преобразование 12-5В) - информации нет. В том числе и в паспортах ваших устройств. А значит либо "на авось", либо проводить предварительные испытания с замерами. Заморачиваться с подобным мало кому нужно, так как проще применить другойРИП+БЗК, а эти новые исполнения являются недоработанными. Можно было бы предусмотреть хотя бы отдельный общий выход без защиты. Тогда для систем с одним регистратором (или несколькими но с раздельным питанием) можно было бы применять РИП новых исполнений, но увы. В "сборках" из РИП+БЗК когда от них питается единственный регистратор и некоторое количество камер входящих именно в эту систему, питание в него можно подавать и напрямую, минуя БЗК. Так как БЗК прежде всего защищает отходящие линии к камерам где более высока вероятность их повреждения, чтобы остальная часть системы не уходила в отказ из-за одной камеры. – Бушнов Олег Игоревич 4 года 11 месяцев назад Заморачиваться с подобным мало кому нужно, так как проще ... "Зацепили" недоработкой новых исполнений)). Да, действительно, по потреблению регистраторов "ток/мощность" которые заявляют производители - большой пробел, нет ситемы (((. Проведены несколько исследований с некоторыми регистраторами Bolid которые оказались мне доступными на сей момент, "отвлекшись от основной работы"). Общая картина - регистраторы сетевые потребляют на 10-20% меньше, чем аналоговые. Регистраторы 0812 с одним диском (тестовый диск WD 1 ТБ, 12VDC - 0,55A, 5VDC - 0,7A) в режиме записи, что удалось зафиксировать (при напряжении питания 12 В)- 0,45 А макс., а в режиме макс. загрузки, что может процессор при воспроизведении: 0,55...0,6А. RGI при этом подключен к сети и монитору. Регистратор RGG1622 (аналоговый, при работе с двумя НDD 1 Тб) - 1,54 А кратковременный максимальный режим. По потреблению типового HDD (конкретно модель WD10PURZ 12VDC - 0,55A, 5VDC - 0,7A). Установлен в регистратор (режим записи 8-ми каналов). Разгон 2-3 сек. - по 12 В: ток 0,5 А, далее кратковременно около 1 сек - 0,7А, затем переход в установившийся режим - 12 В: 0,16А, 5 В: 0,33А. КПД преобразователя 12В в 5В - не менее 0,8. На максимальную емкость 6 Тб диска пока не оказаось, теоретически ток потребления должен быть не в разы больше. Как видим, для простейших регистраторов с одним диском в типовом случае использования распространненых НDD одного выхода многоканального РИП должно вполне хватать. У многоканальных РИП (исп.104, исп.108) общий выход есть и доступен, но не отдельный, к нему подключенвы провода платы коммутации. Однако конструкция клеммника позволяет подключать два провода одновременно. Но пока не уверен, что такое подключение можно декларировать. P.S. Заказал ST-ББП-100 для лабораторных испытаний и исследования перимуществ, но не знаю, найдут ли быстро в наших краях. С уважением, всем хороших выходных. – Гуськов Юрий 4 года 11 месяцев назад У многоканальных РИП (исп.104, исп.108) общий выход есть и доступен, но не отдельный, к нему подключенвы провода платы коммутации. Однако конструкция клеммника позволяет подключать два провода одновременно. Но пока не уверен, что такое подключение можно декларировать. А вот это уже любопытно и вообще "хорошая новость". Если защита от общего перегруза имеется ДО платы коммутации, то вполне себе рабочий вариант. А защита от общего перегруза нужна чтобы "сошедший с ума" регистратор не спалил вслед за собой еще и РИП. Ну а если и нет, то можно конечно и свою приколхозить, а заодно и стабилизатор DC-DC чтобы диску легче жилось. – Бушнов Олег Игоревич 4 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3929 раз
4 года 11 месяцев назад
РИП-12 исп.100 (РИП-12-3/7М6-V1)
РИП-12 исп.101 (РИП-12-5/17М7-V1)
РИП-12 исп.104 (РИП-12-3/7М6-V4)
РИП-12 исп.108 (РИП-12-5/17М7-V8)
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Андрей, Ростов на Дону 4 года 11 месяцев назад
#ссылка